2011-07-12 11:36:16Уважаемые специалисты, подскажите, в каком из ИБП аккумуляторы придётся менять реже, при условии, что электричество пропадает примерно раз в месяц, а в остальное время напряжение в сети в пределах нормы: APC Smart-UPS SC 620 или APC Smart-UPS 750VA (SUA750I)? Встречал информацию, что у второго аккумуляторы приходиться менять чаще, правда ли это?
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03
2011-07-12 12:42:29
Средний ресурс батарей 3-5 лет, сильно зависит от условий работы ( температуры, частоты перехода на батареи, циклов разряд заряд). Батареи характеризуются числом циклов разряд -заряд, которое одного порядка для батарей ( сотни раз).
Батареи приходится менять чаще ,где практически не бывает их использования.Исчерпать число циклов нереально,при нагрузке на ИБП 50 % и более батарея легко вырабатывает 1000 циклов.Поэтому основная причина выхода из строя-перегрев,хронический перезаряд и отсутствие циклов разряда.В SC как правило ниже напряжение заряда и температура внутри ИБП,поэтому и служит дольше,кроме того в нем 6 электрохимических ячеек,а в SUA 12,по этому по статистике в равных условиях где отказ хотя бы одной произойдет быстрее?)))
У меня есть система,где в SU1000i стоит rbc7 06 или 07 года выпуска ,она каждый день заряжается примерно в течении 5 часов ,потом в течении суток расходует заряд по необходимости на нагрузку около 100 вА.Так вот 4 ый год пошел,как работала около 3х часов на разряд,так и работает.
Игорь Р.,вам бы посоветовал SUA1000 взять,в любом случае надежнее будет ,нагрев минимален,да и заряд в нем термокомпенсирован,и настраивается с консоли.