sergii
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 10/11/20
2020-11-10 17:10:42
Добрый день. при подаче нагрузки выше 300 w ups переключается на байпас и горит 4 индикатор где
указан заряд батарей. Какая может быть проблема?
metnik
Участник


Тем: 23
Сообщений: 373
На форуме с 03/03/18
2020-11-19 14:23:30
Точно не скажу, но вероятно, что 4 диода индикатора - это код ошибки, только при этом должен бы светить "красный крест" аварии. Расшифровки кодов для RT 2000 XL не читал, но, скорее всего, они совпадают с RT 3000 и выше. А по логике - мозг ИБП видит перегрузку по какому-то параметру или нарушение алгоритма... "Красный крест" есть?
metnik
Участник


Тем: 23
Сообщений: 373
На форуме с 03/03/18
2020-11-19 14:24:54
И если - да, то какой код (сверху вниз) ?