APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - программное обеспечение


АвторТема:  Не выполняется командный файл через APC PowerChute Business Edition
306013645
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 26/08/09
2009-08-26 10:13:46
Добрый день! Так вот проблема в следующем.. У меня стоит источник Smart-UPS 3000VA/2700W (SUA3000RMI2U) от него запитано 4 машинки, которые необходимо за 10 инут до разрядки батареи выключить удалённо по сети, через shutdown sequence подставил скрипт в с:Program FilesAPCPowerChute Business Editionagentcmdfilesshutdown.cmd Который сам по себе работает, а если проводить TEST через софт, то полный молчок? Скрипт по отдельности работает хорошо..вырубает корректно все 4 машинки. В чём может быть дело? Спасибо, жду ответа! p.s. APC PowerChute Business Edition Console v.7.0.5.108. Firmware revision 666.6.I
Толстый
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 19/08/09
2009-08-27 18:40:26
смотри тут ссылка правда у меня все равно глючит (но видать по другим причинам)
Толстый
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 19/08/09
2009-08-27 19:54:28
И ещё ОЧЕНЬ рекомендую опробовать НЕ на серверах - парашут полное г... логика дебильная - и если ошибешься с настройкам то упс отрубит напряжение на нагрузки БЕЗ предупреждения хотя на нем будет напряжение!!!! у меня эта хваленое оборудование чуть не убило сервак на ровном месте
aleksandrx
Гость
2009-08-30 16:58:11
У меня такая же проблема, не запускается Command File Execution , попробовал по ссылке настроить, всё равно не работает, может есть ещё способ какой то ????
Толстый
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 19/08/09
2009-09-02 18:47:35
мне (совместно с тех поддержкой APC) наконец-то удалось заставить работать командный файл из под Парашута -но могу сказать что всё похоже на полный бред и попытку сделать ВСЁ что бы команда shutdown не запускалась из под Парашута. полазил по интернету и оказалось что в этой мысли я не одинок... сил пока нет эти танцы с бубном описать, но для затравки вот ссылки ссылка ссылка
srgv@mail.ru
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 30/03/16
2016-03-30 08:07:17
1. В сервисе настройка "APC PBE Agent" поставить галку "Allow service to interact with desktop" 2. В default.cmd добавить строку @start "" /b c:shutdownOTRS_shutdown.bat (как пример, или иной другой выполняемый файл завершения работы внешних серверов ... рабочих станций) 3.OTRS_shutdown.bat c:shutdownputty.exe -m c:shutdownshutdown.txt -ssh -P 22 -l root -pw 123...... 192.168.1.XX 4. shutdown.txt shutdown -h now или poweroff Это пример завершения для OTRS. Читайте синтаксис команды START.
srgv@mail.ru
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 30/03/16
2016-03-30 08:14:08
дополнение: "APC PBE Agent" ставить галку "Allow service to interact with desktop" особой нужды нет
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.