Автор | Тема: АВР AP7724 отключает автоматы |
alyur
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 29/05/16 |
2016-05-29 15:30:46 Здравствуйте,
Помогите пожалуйста в чем может
быть проблема.
Усановлен АВР AP7724, подключен к
2 вводам, нагрузка около 5 квт.
Примерно раз в месяц, ночью, оба
автомата на обоих лучах просто
выбивает.
Так же, автоматы выбивает (не
всегда, но бывает) если в ручном
режиме переключить с луча А на луч
В и тут же обратно вернуть на А.
Именно если все проводить сразу.
В логах ничего нет.
Мы думали, что проблема в том, что
стоит приоритет луча А. АВР что то
начинает не нравится в луче А, он
переключает на В, а потом
возвращает моментально назад и
это отключает автоматы.
Попробовали настроить, что бы он
работал без приоритете, но это не
помогло. Сегодня опять выбило
автоматы.
Благодарю за помощь |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-05-30 09:29:57
| Надо убедиться,что автоматы исправны,менялись согласно регламенту,правильной группы по быстродействию и рассчитаны на пусковой ток нагрузки,который может быть в 2-7 раз быть больше среднего. |
|
alyur
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 29/05/16 |
2016-05-30 20:18:22
| Автоматы стоят новые, но на 25А каждый. Нагрузка по мониторингу веб-интрфейса 4444 Вт.
Всего подключено 35 серверов с стандартными БП по 140 Вт.
Электрики говорят мол это не причем, происходит КЗ а АВР, вот они и выбивают.
Наши инженеры говорят, что в момент переключения БП начинают потреблять большую мощность, автоматы которые и так работаю в пограничном режиме срабатывают.
Вот и не понятно, кому верить :( |
|
alyur
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 29/05/16 |
2016-05-30 20:19:12
| Проблема в том, что если происходит перегрузка, почему срабатывают именно 2 автомата, а не только 1. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-05-31 18:33:46
| Ну 2 это понятно почему,потому что выбив 1 ,АВР переключается на 2 рой ввод с тем же результатом.Учитывая,что при пуске 140 Вт БП потребляет около 3 А от 220 В ,получаем пусковой ток 131.25 А ,примерно в течении 1 го полупериода .При нагрузке 4444Вт ,ток через автомат 25,25 А.то есть он уже теплый у вас.....Какая у вас селективность автоматов по быстродействию? |
|
alyur
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 29/05/16 |
2016-05-31 20:00:15
| Спасибо за Ваш ответ...
На каждом вводе установлен вот такой автомат - https://yadi.sk/i/XS8LXzoas9uG8
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-05-31 21:55:33
| https://library.e.abb.com/public/44c5b5ac208f3f25c1257ad7004ec86a/2CDC002157D0202_view.pdf
ну на С посмотрите характеристики,125 А уже может отрубать. |
|
|