Здравствуйте, Помогите пожалуйста в чем может быть проблема. Усановлен АВР AP7724, подключен к 2 вводам, нагрузка около 5 квт. Примерно раз в месяц, ночью, оба автомата на обоих лучах просто выбивает. Так же, автоматы выбивает (не всегда, но бывает) если в ручном режиме переключить с луча А на луч В и тут же обратно вернуть на А. Именно если все проводить сразу. В логах ничего нет. Мы думали, что проблема в том, что стоит приоритет луча А. АВР что то начинает не нравится в луче А, он переключает на В, а потом возвращает моментально назад и это отключает автоматы. Попробовали настроить, что бы он работал без приоритете, но это не помогло. Сегодня опять выбило автоматы. Благодарю за помощь
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-30 09:29:57
Надо убедиться,что автоматы исправны,менялись согласно регламенту,правильной группы по быстродействию и рассчитаны на пусковой ток нагрузки,который может быть в 2-7 раз быть больше среднего.
alyur
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 29/05/16
2016-05-30 20:18:22
Автоматы стоят новые, но на 25А каждый. Нагрузка по мониторингу веб-интрфейса 4444 Вт. Всего подключено 35 серверов с стандартными БП по 140 Вт. Электрики говорят мол это не причем, происходит КЗ а АВР, вот они и выбивают. Наши инженеры говорят, что в момент переключения БП начинают потреблять большую мощность, автоматы которые и так работаю в пограничном режиме срабатывают. Вот и не понятно, кому верить :(
alyur
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 29/05/16
2016-05-30 20:19:12
Проблема в том, что если происходит перегрузка, почему срабатывают именно 2 автомата, а не только 1.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-31 18:33:46
Ну 2 это понятно почему,потому что выбив 1 ,АВР переключается на 2 рой ввод с тем же результатом.Учитывая,что при пуске 140 Вт БП потребляет около 3 А от 220 В ,получаем пусковой ток 131.25 А ,примерно в течении 1 го полупериода .При нагрузке 4444Вт ,ток через автомат 25,25 А.то есть он уже теплый у вас.....Какая у вас селективность автоматов по быстродействию?
alyur
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 29/05/16
2016-05-31 20:00:15
Спасибо за Ваш ответ... На каждом вводе установлен вот такой автомат - https://yadi.sk/i/XS8LXzoas9uG8
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-31 21:55:33
https://library.e.abb.com/public/44c5b5ac208f3f25c1257ad7004ec86a/2CDC002157D0202_view.pdf ну на С посмотрите характеристики,125 А уже может отрубать.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям