Автор | Тема: upsAdvInputLineVoltage и upsBasicInputPhase  |
HIpopadjosh
Участник

Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 25/07/11 |
2011-07-25 21:24:31 1. Какое напряжение показывает upsAdvInputLineVoltage в случае трехфазного входа?
2. Что обозначает upsBasicInputPhase?
Спасибо. |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2011-07-26 10:43:31
| Если скомпилировать MIB в MIB-браузер, то там будут видны подсказки -описания переменных. Очень рекомендую. Уточните пожалуйста, для каких целей понадобилось описание, что за ИБП, какая стоит задача. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2011-07-26 15:24:43
| "в случае трехфазного входа" - а это смотря какой ИБП. SURT7500-10000 наверное не покажет L2 и L3, а вот SYLX, SYPX и SUVT - покажут. Проверьте, делов-то на полчаса. Если создаете систему контроля, то для её отладки наличие устройства с карточкой и МИБ-браузера обязательно. я так думаю. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2011-07-26 15:27:05
| Да, кстати. upsBasicInputPhase OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The current AC input phase."
::= { upsBasicInput 1 } |
|
HIpopadjosh
Участник

Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 25/07/11 |
2011-07-26 17:28:48
| Спасибо за ответы. Действительно пишу систему контроля, Mib-браузер - iReasoning, карты AP9617 (прошивка последняя). ИБП - от smart1000 до 80K. Для трехфазных упсов в принципе устраивает upsPhaseInputVoltage, но как тогда интерпретировать upsAdvInputLineVoltage? Снимал одновременно значения (для 16k) - какой-то корреляции ни с одной из фаз не заметил. Кроме того, максимумы и минимумы для upsAdvInputLineVoltage показываются за последнюю минуту, а для upsAdvInputLineVoltage - с момента сброса флага, что не есть удобно. Вот и подумал, что можно его (upsAdvInputLineVoltage) как-то использовать, но не понял его физического смысла именно для трехфазного входа.
А в случае с upsBasicInputPhase - это количество фаз что-ли? Для этого вроде есть другой лист... |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2011-07-26 18:21:22
| Зачем писать, уже есть готовые. |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2011-07-26 18:23:39
| ISXC например, проделывать всю ту же работу |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2011-07-27 12:42:27
| HIpopadjosh : в каком городе находитесь ? Мог бы помочь Вам личным участием, тем более что есть опыт написания системы контроля на 100 объектов. |
|
HIpopadjosh
Участник

Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 25/07/11 |
2011-07-27 19:30:10
| Еще раз всем спасибо. К сожалению, ни одна система не может обеспечить необходимой функциональности, даже Central. Дмитрий, спасибо, думаю сам справлюсь. Так что у меня тоже скоро будет опыт - поделюсь, если что)).
PS: Работаю в Москве. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2011-07-28 07:55:51
| "Необходимая функциональность" - это я так думаю интегрированность системы контроля в другие системы (навскидку - АСУТП, АСКУЭ и электропитание вообще, комплексная безопасность). Ну и может банальное нежелание переплачивать за сторонние системы, имеющие, кстати, неплохую функциональность. Поэтому Ваша система станет одной из десятков специализированных, которые написаны под заказ программистами пром. предприятий, банков, телеком-компаний. Надеюсь, в Москве Вы найдете Symmetra PX80 для экспериментов (об этом Вы писали "до 80K") и отладите систему. Иначе грош ей цена :) |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|