APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  upsAdvInputLineVoltage и upsBasicInputPhase
HIpopadjosh
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 25/07/11
2011-07-25 21:24:31
1. Какое напряжение показывает upsAdvInputLineVoltage в случае трехфазного входа? 2. Что обозначает upsBasicInputPhase? Спасибо.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-26 10:43:31
Если скомпилировать MIB в MIB-браузер, то там будут видны подсказки -описания переменных. Очень рекомендую. Уточните пожалуйста, для каких целей понадобилось описание, что за ИБП, какая стоит задача.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-07-26 15:24:43
"в случае трехфазного входа" - а это смотря какой ИБП. SURT7500-10000 наверное не покажет L2 и L3, а вот SYLX, SYPX и SUVT - покажут. Проверьте, делов-то на полчаса. Если создаете систему контроля, то для её отладки наличие устройства с карточкой и МИБ-браузера обязательно. я так думаю.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-07-26 15:27:05
Да, кстати. upsBasicInputPhase OBJECT-TYPE SYNTAX INTEGER ACCESS read-only STATUS mandatory DESCRIPTION "The current AC input phase." ::= { upsBasicInput 1 }
HIpopadjosh
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 25/07/11
2011-07-26 17:28:48
Спасибо за ответы. Действительно пишу систему контроля, Mib-браузер - iReasoning, карты AP9617 (прошивка последняя). ИБП - от smart1000 до 80K. Для трехфазных упсов в принципе устраивает upsPhaseInputVoltage, но как тогда интерпретировать upsAdvInputLineVoltage? Снимал одновременно значения (для 16k) - какой-то корреляции ни с одной из фаз не заметил. Кроме того, максимумы и минимумы для upsAdvInputLineVoltage показываются за последнюю минуту, а для upsAdvInputLineVoltage - с момента сброса флага, что не есть удобно. Вот и подумал, что можно его (upsAdvInputLineVoltage) как-то использовать, но не понял его физического смысла именно для трехфазного входа. А в случае с upsBasicInputPhase - это количество фаз что-ли? Для этого вроде есть другой лист...
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-26 18:21:22
Зачем писать, уже есть готовые.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-26 18:22:02
ссылка
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-26 18:23:39
ISXC например, проделывать всю ту же работу
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-07-27 12:42:27
HIpopadjosh : в каком городе находитесь ? Мог бы помочь Вам личным участием, тем более что есть опыт написания системы контроля на 100 объектов.
HIpopadjosh
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 25/07/11
2011-07-27 19:30:10
Еще раз всем спасибо. К сожалению, ни одна система не может обеспечить необходимой функциональности, даже Central. Дмитрий, спасибо, думаю сам справлюсь. Так что у меня тоже скоро будет опыт - поделюсь, если что)). PS: Работаю в Москве.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-07-28 07:55:51
"Необходимая функциональность" - это я так думаю интегрированность системы контроля в другие системы (навскидку - АСУТП, АСКУЭ и электропитание вообще, комплексная безопасность). Ну и может банальное нежелание переплачивать за сторонние системы, имеющие, кстати, неплохую функциональность. Поэтому Ваша система станет одной из десятков специализированных, которые написаны под заказ программистами пром. предприятий, банков, телеком-компаний. Надеюсь, в Москве Вы найдете Symmetra PX80 для экспериментов (об этом Вы писали "до 80K") и отладите систему. Иначе грош ей цена :)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям