2010-04-20 17:55:50
Имеется Smart-UPS RT 5000 XL с картой управления AP9619. После установки обновления: Network Management Card v3.7.2 Firmware for Silcon UPS with AP9617/8/9 SFDP3E372 02/04/2010 Установка прошла успешно: Hardware Factory Model Number: AP9619 Serial Number: ZA0604026853 Hardware Revision: A10 Manufacture Date: 06/19/2006 MAC Address: 00 C0 B7 7B E4 38 Management Uptime: 0 Days 0 Hours 15 Minutes Application Module Name: dp3e Version: v3.7.2 Date: 02/02/2010 Time: 17:44:16 APC OS (AOS) Name: aos Version: v3.7.3 Date: 02/02/2010 Time: 17:05:14 Во вкладке "UPS" при выборе любого пункта (Status, Control, configeration, ...) выводится сообщение "Lost Communication to the UPS" Что делать? В логах ничего подозрительного.
_bond
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 20/04/10
2010-04-20 17:59:58
Жесть, все одной строкой O_o
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-04-21 13:53:29
"Application Module Name: dp3e " - это программный модуль для работы с Силконами. А у Вас Smart. Не тем прошили. Ищите прошивку со словом sumx, например apc_hw02_aos361_sumx358.exe (SFX-архив), apc_hw02_sumx_358.bin (файл прошивки).
_bond
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 20/04/10
2010-04-28 10:59:48
Спасибо
Тайсон88
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 27/11/15
2015-11-27 18:42:34
помогла прошивка?
nn_52_ru
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 27/12/15
2015-12-27 22:01:19
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! После перепрошивки APC AP9631 установленной в APC Smart-UPS SMT1500I, ИБП перестал её видеть, через WEB интерфейс зайти не могу. Пингуется утилитой для прошивки из скаченого архива которой собственно и шил. Прошивку скачал [url=ссылка Название прошивки: Network Management Card v6.3.3 Firmware for Symmetra 3-Phase with AP9630/AP9631 Артикул: SFSY3P633
nn_52_ru
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 27/12/15
2015-12-27 23:39:09
Вопрос решил! Нужно быть внимательнее и прошивать родной прошивкой! Я же, сначала залил от Symmetra из за своей невнимательности. Перепрошил родной прошивкой, всё заработало как надо! Слава Творцу Всемогущему!
tetrokot
Участник


Тем: 5
Сообщений: 9
На форуме с 04/07/17
2019-01-11 10:28:44
сетевая карта ap9619 перестала видеть APC Symetra LX,
при входе в веб интерфейс пишет "Lost Communication to the UPS"

как осуществить перепрошивку? или что можно ещё сделать?
tetrokot
Участник


Тем: 5
Сообщений: 9
На форуме с 04/07/17
2019-05-24 10:03:56
решил проблему, оказалось до меня прошили сетевуху не правильной прошивкой.
Установил прошивку apc_hw02_aos373_sy372 на Symetra LX.
Всё заработало
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям