Автор | Тема: Проблема после обновления  |
_bond
Участник

Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 20/04/10 |
2010-04-20 17:55:50 Имеется Smart-UPS RT 5000 XL с картой управления AP9619.
После установки обновления: Network Management Card v3.7.2 Firmware for Silcon UPS with AP9617/8/9 SFDP3E372 02/04/2010
Установка прошла успешно:
Hardware Factory
Model Number: AP9619
Serial Number: ZA0604026853
Hardware Revision: A10
Manufacture Date: 06/19/2006
MAC Address: 00 C0 B7 7B E4 38
Management Uptime: 0 Days 0 Hours 15 Minutes
Application Module
Name: dp3e
Version: v3.7.2
Date: 02/02/2010
Time: 17:44:16
APC OS (AOS)
Name: aos
Version: v3.7.3
Date: 02/02/2010
Time: 17:05:14
Во вкладке "UPS" при выборе любого пункта (Status, Control, configeration, ...) выводится сообщение "Lost Communication to the UPS"
Что делать?
В логах ничего подозрительного. |
|
_bond
Участник

Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 20/04/10 |
2010-04-20 17:59:58
| Жесть, все одной строкой O_o |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2010-04-21 13:53:29
| "Application Module Name: dp3e " - это программный модуль для работы с Силконами. А у Вас Smart. Не тем прошили. Ищите прошивку со словом sumx, например apc_hw02_aos361_sumx358.exe (SFX-архив), apc_hw02_sumx_358.bin (файл прошивки). |
|
_bond
Участник

Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 20/04/10 |
2010-04-28 10:59:48
| Спасибо |
|
Тайсон88
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 27/11/15 |
2015-11-27 18:42:34
| помогла прошивка? |
|
nn_52_ru
Участник

Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 27/12/15 |
2015-12-27 22:01:19
| Здравствуйте! Помогите пожалуйста! После перепрошивки APC AP9631 установленной в APC Smart-UPS SMT1500I, ИБП перестал её видеть, через WEB интерфейс зайти не могу. Пингуется утилитой для прошивки из скаченого архива которой собственно и шил. Прошивку скачал [url=ссылка Название прошивки: Network Management Card v6.3.3 Firmware for Symmetra 3-Phase with AP9630/AP9631 Артикул: SFSY3P633 |
|
nn_52_ru
Участник

Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 27/12/15 |
2015-12-27 23:39:09
| Вопрос решил! Нужно быть внимательнее и прошивать родной прошивкой! Я же, сначала залил от Symmetra из за своей невнимательности. Перепрошил родной прошивкой, всё заработало как надо! Слава Творцу Всемогущему! |
|
tetrokot
Участник

Тем: 5 Сообщений: 9 На форуме с 04/07/17 |
2019-01-11 10:28:44
| сетевая карта ap9619 перестала видеть APC Symetra LX,
при входе в веб интерфейс пишет "Lost Communication to the UPS"
как осуществить перепрошивку? или что можно ещё сделать? |
|
tetrokot
Участник

Тем: 5 Сообщений: 9 На форуме с 04/07/17 |
2019-05-24 10:03:56
| решил проблему, оказалось до меня прошили сетевуху не правильной прошивкой.
Установил прошивку apc_hw02_aos373_sy372 на Symetra LX.
Всё заработало |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|