Автор | Тема: Apc smart-ups 700 |
orion
Участник
Тем: 3 Сообщений: 107 На форуме с 07/06/10 |
2010-11-15 12:13:43 Батареи новые, 50% нагрузки держит 7 минут, потом отключается... при этом на индикаторе батарей светится 2 деления шкалы разрядки. После отключения АРС я замерил напряжение на обоих батареях, было одинаково 12.29 вольт.
На старом АРС ПРО 650 этот комп работает почти 25 минут....
В чем может быть причина ?
ИБП у меня включен просто, без каких либо управлений от компа ... |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2010-11-15 14:52:10
| После замены провели калибровку батарей ? И еще , "..Батареи новые .." - дата их выпуска ,вес . Вот сегодня принесли пять ИБП с " новыми " , не держат и трех минут . Вес 1,6 Кг и это 7 - ми Ah |
|
orion
Участник
Тем: 3 Сообщений: 107 На форуме с 07/06/10 |
2010-11-15 18:13:13
| Я калибровку не делал, не знаю как... а где прочитать ?
Батареи не взвешивал.. а дата выпуска 24.04.2010. (типа ещё не совсем старые) |
|
orion
Участник
Тем: 3 Сообщений: 107 На форуме с 07/06/10 |
2010-11-15 18:15:44
| Можно ли сделать калибровку не прибегая к помощи компьютера ? Нажать какую то комбинацию кнопок на АРС например... |
|
orion
Участник
Тем: 3 Сообщений: 107 На форуме с 07/06/10 |
2010-11-15 18:37:20
| Забыл написать, батареи VARTA, 12х7 |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2010-11-15 21:43:23
| За VARTA не могу ничего сказать - не пользовал. О калибровке написано тут столько ! После длительной эксплуатаии батарей изменяются калибровочные константы .Без калибровки не получите адекватного определения Runtime от батарей при заданной нагрузке. Без компа - Зарядите до 100 % , нагрузите на 35 % некритичной нагрузкой , отключите от сети и дайте разрядиться до отключения . Затем подключите к сети и вновь зарядите . |
|
orion
Участник
Тем: 3 Сообщений: 107 На форуме с 07/06/10 |
2010-11-16 06:33:52
| Я сам обманулся, не Варта а Далта и вес у них 1.8 кг, хотя у меня валяются старые FIAMM у них вес 2.5кг...
Заряд-разряд делал несколько раз, 7 минут, хоть застрелись... Может дело в весе а не в калибровке??? И мне не понятно почему даже при полностью разряженом АКБ на индикаторе горят 40% заряда, в принципе при этом же положении индикатора, при разряде, ИБП отключается... Про калибровку пока не нашел... с поиском не получается... но пробую.
Спасибо за ответ.
Еще вопрос, а калибровка дклается на всех ИБП или начиная с какой то мощности ? Я на АРС ПРО 650 никаких калибровок не делал и работает как положено. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2010-11-16 07:12:55
| Скорее все упрется в качество батарей . 700 - ка старая железка, с высохшими электролитами или иными элементами , что может быть причиной ,допустим Ваших двух индикаторов . Возможно потребуется полная калибровка источника ,а это уже в толковый СЦ , сами не справитесь .Рентабельно или нет - решать Вам . Калибровка Back- Pro - совсем другая опера . |
|
orion
Участник
Тем: 3 Сообщений: 107 На форуме с 07/06/10 |
2010-11-16 08:24:17
| Иначе говоря заменой батареек всё не решить... проще его наверно продать... |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|