2011-08-24 08:58:05Поставили Summetra LX 16kVa
с картой управления и мониторинга AP 9619, она была настроена и работала, но вдруг перестала отвечать даже на ping.
Правые светодиоды Сетевого разъема моргают попеременно краснозеленым.
Понимаю что зависла, подскажите как ее перегрузить не выключая UPS из работы.
ссылка
Внимательно смотрим под синим разьемом и вооружаемся скрепкой.В особенно тяжелых случаях можно на свой страх и риск карточку переткнуь в разьеме.сеть должна быть отключена.
Сбросил карту-не помогло, перетыкание тоже, установка в другой разьем-аналогично,
Карта после втыкания в упс начинает моргать, краснозеленым попеременно, даже без втыкания в нее шнурка локальной сети.
может поможет снятие батарейки в карте?
На экране упса во время перетыкания -нет никаких сообщений.
Посмотрите,не залипла ли кнопочка на карте,очень похоже...возможно придется через СОМ зайти и переконфигурировать карточку.Батарейка за часы отвечаетно убедиться,что на ней не менее 3 вольт не помешает.
Спасибо, кнопка не залипла(если только внутри контакты), при ее нажатии реакция светодиодов меняется, они начинают секунд 10-20 быстро,быстро попеременно моргать потом это проходит и начинается медленное перемигивание.
Попробую переконфигурировать карту через ком порт.