2017-10-23 15:28:55Добрый всем день.
Вот и мне понадобилась помощь. SURT2000 исходно было КЗ при подключении входной сети.
Перед ремонтом решил проверить - запустил с холодного старта, подключил вход - действительно
выбило автомат в щитке. Заменил на силовой плате D35,D22,D23 (всё в цепи NDC). И после этого
началась веселуха. Горят предохранители F1,F2 (чуть позже уже стал ставить по одному - ибо
кучка целых предохранителей стремительно уменьшается :-) ) хоть при холодном старте хоть при
включении сети. При холодном старте - оно и понятно, DC-DC всяко разно запускается. А при
включении сети похоже срабатывает софт старт: синусоида с Т2 приходит в контроллер, полностью
запускается PSU, оживают вентиляторы и запускается DC-DC чтобы немного подзарядить DC-шину,
напряжение на DC шине поднимается вольт до 100 и сгорает предохранитель, до замыкания RY1 и
запуска выпрямителя не доходит. Что еще пробовал менять: D36,D13,D21,D14,D15 конденсаторы
DC шины, батарейные конденсаторы C8, C25, IC9 HIP4082 (С79,С80,С90 без выпайки показывают
32 МкФ, R101 и R102 в норме, ключи DC-DC преобразователя не пробиты). Ставил заведомо
исправный контроллер. Измерительные цепочки DC шины целые, хотя и показывают 239-240 КОм
вместо 237. Насколько успевал измерять, после сгорания на -DC всё-таки напряжение меньше чем
на +DC вольт на 10. После нескольких дней "борьбы" что0-то уже в замешательстве... Может у кого-
нибудь какие-нибудь светлые мысли будут по этому поводу ?
Ну заряжает то он исходно DC шину всегда с постоянки.
У меня интереснее было,включаю через лампочку в сеть на 100 вт,запускается инвертрор ,щелкает реле и лампочка сгорает)))
Заменил на 200 вт,взорвалась лампочка.Оказалось дело в диодике ,при включении реле банки DC шины включались на сеть.
Пришел аппарат с тем ,что выбило пакетник, и сгорело все ,что былодо ИБП,думал по входной перенапряжение,а оно из ИБП!))