APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Ремонт
zsalamandra
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 06/02/12
2012-02-06 15:17:59
Здравствуйте эксперты! На работе поставили задачу оживить UPS SMART 5000VA. при первом осмотре видно что лопнули, взорвались...как хотите транзисторы, что на радиаторе прикреплены..там кажется IGBT-транзисторы...так вот вопрос в чем...можно ли схему где видеть...хотя бы на силовую часть этих UPSов...и где заказать оригинальные детали?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-06 17:59:30
Если у Вас онлайновая модель SURT то сами не сделаете,потратите время и не безопасно.У Вас замена power board ,батарейных блоков и возможно ремонт платы процессора.Вариант приобрести бу аппарат,по цене будет дешевле запчастей на Ваш.Если линейно интерактивный ,есть попытка сделать самому...но трудоемкая очень,хотя схемы есть в сетиНо есть труднодоставаемые детали,хотя можно взять аналоги.Вы бы модель хоть указали и номер платы...а то даже не понятно,о чем говорите...но судя по тому что к ИБП вы имеете посредственное отношение,то доложите руководству,что типа...хозяин,денег давай,каросинка новый покупать будэм,этат савсэм плахой))).Вы же понимаете,что даже если будет починен самостоятельно,то доверить серьезную нагрузку Вы ему не сможете по ряду причин.
zsalamandra
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 06/02/12
2012-02-06 18:42:43
Chevyuser спасибо за отклик! вот номер платы - 640 0751G_REV08..модель посмотреть пока возможности нет...вы говорите в сети есть схемы я давно (3 месяца) ищу...пока не нашел..можете подсказать где есть?...дело в том что я UPS себе хочу забрать..сказав хозяину примерно то что Вы предлагаете )). а то что при наличии схемы я ее оживлю я не сомневаюсь..я еще тут отпишусь..очень прошу помогите со схемой!
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-02-06 21:36:35
zsalamandra, по секрету, нет схемы для нас и не будет, НИКОГДА :)
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2012-02-07 08:14:40
zsalamandra : в каком городе находитесь ?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2012-02-07 09:30:57
zsalamandra ! Может именно от этой платы там (в паутине ) нет ,но схемы от предыдущих(640 0751) и последующих есть . Вот мне нужна была от 640-0216 я стал ее обрисовывать и осознавать для чего та или иная деталь а через год нашел с разных источников модель( 640-0218) - не обрисуй то что мне нужно я не осознал бы....... В вашем случае повторяю вам помогут как предыдущие так и последующие модели. Волшебные слова для поиска просты: APC и слово "CХЕМА" на языке производителя. Удачи вам. Да наличие схемы придает уверенности в ремонте. Я на этот сайт попал в поиске помощи в ремонте SU2200RMXL ровно десят лет назад.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2012-02-07 09:35:20
Да и в ремонте вам поможет лозунг который уже видимо забыли Учиться учиться и учиться у тех кто реально их ремонтировал ! ПО просту еще немного почитать поискать .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-07 12:54:26
Лентяи ссылка
zsalamandra
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 06/02/12
2012-02-07 18:19:14
TimH я тоже начал рисовать схему....но потом остановился...есть детали, которые полностью обгорели..сопротивления и тому подобное..их немного..цешка показывает некий номинал..но вдруг при "взрыве" что то изменилось.)) Chevyuser большое спасибо за ссылку...буду разбираться..
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-08 00:54:44
У Вас ИБП SURT3000/5000 xl.Power Board LYNX2.Это онлайновый ИБП,не имея опыта ,донора и исправно работающего аналогичного ИБП починка практически невозможна.Напряжение питание инвертора _+400 Вольт,проблемы кроются как в плате управления,так и в намотанных внавал катушках (часты кз витки) ,так и в огромных емкостях,они часто подлежат замене ,транзисторы на теплоотводах подобраны на заводе по параметрам ,имеют цветовую маркировку....замена на аналогичные с рынка просто сразу приводит к взрыву,даже есле все исправно..да и работа с платой под постоянным напряжением 800 вольт небезопасна...Судя по модели надо начать с замены емкостей в плате управления и проверить ее на испраной силовой плате без нагрузки ,сначала с неполного холодного старта...проверить ее калибровки и адекватную работу...затем проверить остальные режимы,потом уже к своей поверборде пееходить...и так-же по этапам проверять.1-повышающий конвертор 2-выходной инвертор инвертор 3-APFC 4-зарядный контроллер. Но все же мой совет ,доверьтесь опытным людям,будет дешевле и здоровье сохраните).
zsalamandra
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 06/02/12
2012-02-08 18:00:46
Chevyuser в нашем городе нет специалистов в данной области...связи с внешним миром возможны только по самолету. не хочу и не буду про город говорить )). а вот про инвертор очень интересно). Раньше в свое время занимался ремонтом телевизоров..а там ИИП как раз таки есть..но там обходилось заменой конденсаторов и силового ключа. Тут я для начала хочу понять как структурно организовано преобразование постоянного напряжения в переменное. Я думал в ремонте избрать такую тактику: найти с платы управления сигналы управления, которые так или иначе попадут на силовую часть для управления ключами...для сравнения есть еще точно такой аппарат, но пока доступа к нему нет - он в работе, питает очень важные узлы в системе ОБЖ. На счет платы управления как вы сказали так и сделаю; попробую на исправном. Я вчера скачал все схемы по выше указанной ссылке..но подходящую к моей модели не нашел..заметил в схемах такую вешь: они на выходных транзюках в место наименования пишут характеристики...это что имеется ввиду.. любой с такой характеристикой подойдет или они на заводе по характеристикам подбирали и не имеет смысла теперь искать замену, все равно работать не будет? И еще не могли бы вкратце описать структурку этого UPS касаемо именно поверборда...где там 400вольт почему она в 800вольт превращается? В общем сие аппарат хочу попробовать использовать как инвертор для солнечных батарей. но даже если для этого аппарат не гоже..не плохо такой аппарат как UPS держат на даче )) в связи с этим вопрос у него выход "чистый синус"?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-09 02:48:29
Параметры-это схема рассчитана на такие параметры,транзисторы бывают разных производителей.Насчет посмотреть сигналы.....мало что удасться,когда в обратной связи процессор.Вопрос только,где Вы возьмете детали,надлежащего качества ,причем я писал,не так важны параметры,как идентичность ,в том числе времени переключения.Я писал -+400 вольт,это два плеча относительно земли.Иначе синус не сформировать,размах у синуса 220 вольт=622 вольта.Для солнечных батарей есть специализированные инверторы,я не совсем понимаю,зачем 0,5 КВТ дорогой солнечной энергии рассеивать в тепло ?Специализированный инвертор,тот-же Хантрекс будет дешевле 10-тка дополнительных солнечных панелей для покрытия потерь в ИБП.Использовать как УПС тоже накладно,счет за электричество ,в зависимости от оборудования вырастет на 1200-4000 квт*час в год.На сайте есть описание и документация на Ваш ИБП,прочитайте ее для начала,вопросов меньше станет.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2012-02-09 08:04:17
zsalamandra : повторю вопрос. Город какой ? Только... очень легко в интернете назваться парнем "из Нового Уренгоя", "из Воркуты" и т.п. - всё равно ведь никто не проверит. При этом преспокойно жить в спальном районе Москвы и иметь сад в Подмосковье. Ладно, это лирика. Основы схемотехники онлайновых ИБП лучше изучать с теории. Поищите в библиотеке что-нибудь на тему "Импульсная силовая электроника". Из "открытых источников"... могу закинуть на e-mail аппликейшн на один из микроконтроллеров PIC, онлайновый UPS, причем весьма серьезно разработан.
zsalamandra
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 06/02/12
2012-02-09 15:43:46
Chevyuser тогда с заменой транзисторов не совсем понятно, как же поступают сервис центры, если даже замена на оригиналы не поможет. И еще дело в том что пока не могу определить марку транизистора вышедщего из строя. Говоря что схема расчитана на такие параметры вы может имеете ввиду номиналы некоторых компонентов в обвязке транзистора? Структурку я понял этого ИБП. ИБП получается с двойным преобразованием. На счет инвертеров для СБ я знаю, я просо подумал чм покупать инвертор 5КВА лучше использовать то что досталось бесплатно)). Дима в Норильске живу! Теорию я вот начал изучать. и соотвествующие ниги на тему импульсной техники скачал. САм пишу на Си для AVRок, если код Сишный мне интересно посмотреть, закиньте пожалуйста. Ну, в общем я все понял с этим Упсом, я пока силы потрачу на изучение теории и вообще основ импульсной техники.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-09 21:57:21
В СЦ меняется неисправная плата,политика компании.Это логично,так-как при замене платы можно гарантировать безаварийную работу,так как плата собрана и оттестирована на фабрике,в условиях СЦ проблематично иметь специалистов сертифицированных на поэлементный ремонт,дешевле сменить плату.Лично я ремонтирую с донора,блоками ,скажем можно скрестить инвертор с APFC.Единственно ,что лечится дистанционно и поэлементно-это зарядник.Кроме всего прочего,надо представлять все систему smsrt команд по настройке и калибровке параметров ИБП.Неправильная установка параметров может быть даже опасна для персонала,не говоя об ИБП.Транзисторы IGBT,так что просто их покупка в копеечку вылетит.У меня Powerware лежат 3 штуки только из-за того,что IGBT полумостовая сборка под заказ стоит около 300 евро,а их 3 штуки менять(.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-02-09 23:19:20
Поэлементный ремонт это для личного удовлетворения если он у тебя один и лишние тугрики водятся и их не жалко. А у меня нанесут несколько и хотят чтоб завтра готово было , да и за каждый наш рубль торгуются .Недавно восстановил SUM1500 - нравится он мне , а клиент отказался - дорого говорит и бросил, а его транзюки 11 амперные в зарядном у нас в приличном магазине на 15 енотов тянут + время. Вот СЦ и отказывают ,им то же не выгодно . Да и такими железками владеет солидная контора ,а не единичный пользователь , который покупает новый ,списывая старый , жаль оставляют редко . Но бывает - идут на органы и попрактиковаться есть на ком ,если время остается.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-10 03:16:13
Да...SUM1500 хороший аппарат...(мечтательно).
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2012-02-10 09:51:57
В Новом Уренгое я был, в Норильске я еще не был. Шутка :-). ОК, завтра достану свои диски с архивами за несколько лет, этой схеме на PIC-е лет 7 уже как. В то время онлайновые ИБП уже были у Exide и PowerWare, так вот эта схема похоже больше на PowerWare (пришлось по роду работы изучать их схемы от 1000 до 10000), чем на APC. Хотя, когда делал зарисовки схем плат для SURT7500-10000, я анализировал вообще все доступные схемы.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям