АвторТема:  SURT3000XLI - горизонтально и вертикально располагать можно?
mquest
Участник


Тем: 2
Сообщений: 1
На форуме с 10/10/05
Есть UPS SURT3000XLI (вертикальный) Можно ли располагать этот UPS в горизонтальном положении (закрепить в стойке). Не нарушит ли это режим работы батарей?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2005-10-10 16:40:39
Расположить можно и горизонтально, а для крепежа в стойке есть уши SURTRK2. Нет не нарушит, на то они и герметичные.
sanya_p
Участник


Тем: 0
Сообщений: 65
На форуме с 02/04/04
2005-10-12 14:06:17
Я бы еще порекомендовал подсоединиться кабелем к компьютеру-зайти в терминал и нажать enter. После чего вы увидите что данный UPS настолько грамотен что ему можно сказать одно из двух-vertical или horizontal. Если horizontal, то подразумевается ваш случай и соответственно за температурой в шкафу нужен глаз да глаз-измениться режим работы встроенный в UPS двух куллеров.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2005-10-13 11:56:24
Во как, незнал, спс за информацию