Раздел: Cервис


АвторТема:  UPS живёт своей жизнью
Ustas
Гость
Сеньоры, я в UPS особо не смыслю, поэтому стараюсь объяснить проблему на пальцах. Есть кампутер подключённый к Back APS 300, работает всё нормально, но иногда ни с того ни с сего отключает системный блок и всё. Монитор при этом работает, сам упс тоже работает нормально. Чем может быть вызвано такое немотивированное отключение системного блока ? Уж не в настройке ли кроется тайна (в задней части упса есть переключатели 4 шт. 196v, 184v, 172v и 160v), для чего они нужны и как правильно настроить их? Спасибо. alex@diarm.ru
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2003-05-29 08:00:29
Как ведёт себя системный блок БЕЗ UPS ? Приведите серийный номер UPS и мощность потребления монитора. Возможно UPS просто перегружен. Переключатели устанавливают нижний порог перехода на батареи, если сеть скачет часто, то можно установить на 160V, UPS есс-но не будет реагировать на провалы напряжения до 160V.