APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SUA 1000 I сбой сети
cranium
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 08/05/13
2013-05-08 09:05:32
Добрый день, имеется SUA1000i с платой 640-7732H REV 9, суть проблемы такова, перестал держать заряд, после замены аккумулятором, держал минут 10, была сделана калибровка батарей, но, проблема не исчезла, держит от силы минут 10 при подключенном одном компьютере, так же при заряде батареи и при подключенной программе upsdiag, в логах часто проскакивает "сбой сети - восстановление сети" при этом ups переходит на питание от батареи и потом обратно от сети, при этом иногда сбрасывается индикация заряда батареи в 0
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-05-08 11:21:45
Надо заменить все эллектролиты 22х16 (особенно еслли мелкие синенькие ) на 22х25 или 22х35 в корпусе не менее ф5х10,их 5 штук .Далее проверить значение R0 ,и выставить не менее табличного,выставить напряжение заряда по тестеру и по upsdiag в пределах 27,67 В .....если это не помогло ,заменить батарею,и не покупать всякое Г типа GS или Delta...
cranium
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 08/05/13
2013-05-13 10:33:57
конденсаторы поменял, значение R0 выставил, но проблема осталась. если отключить управляющий провод, который com, то заряжает, и ведет себя стабильно, перескоков таких нет, с сети на батарею
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-05-14 03:41:22
А что с совместным заземлением?И под управлением какой программы нестабильно?UPSDiag или pcbe?Если первая,то разговор вообще не о чем
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям