Автор | Тема: Дополнительные батареи |
Андрей
Гость
|
2008-03-15 00:34:48 Есть APC SU5000INET, серия вроде как не позволяет подключать дополнительные батареи. Но этот аппарат прилично дорогой, и заменить его на XLI серию нет возможности.
Что если подключить SUA48XLBP параллельно внутреннему бат.блоку?
думаю у этого аппарата не слабое зарядное устройство.Или я ошибаюсь? |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2008-03-15 21:16:07
| Ошибаетесь!SU5000I и SU3000I не работают как XL и не будут нормально заряжать дополнительные аккууляторы,ничего хорошего для Вашего прилично дорогого аппарата не будет.Пожалейте его! |
|
Андрей
Гость
|
2008-03-15 23:25:08
| и почему вы так уверены? пробовали?
или есть точные данные, что трансформатор и выпрямитель рассчитаны на зарядку только стандартного набора батарей?
характеристики зарядного устройства посмотреть бы...;) |
|
Андрей
Гость
|
2008-03-15 23:50:45
| Добавлю, я не собираюсь подключать автомобильные аккумуляторы, мне надо всего лишь увеличить количество батарей в 1.5-2 раза. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2008-03-16 02:20:21
| НЕ пробовал с таким и не собираюсь пробовать,хотя такой же востановленный стоит рядом.Это,конечно,скромно увеличить количество батарей в 1.5-2 раза.В нем стоят 2хRBC12,это 16х7АН,
В SUA48XLBP 2хRBC55- 4х17АН. Вопрос, как собираетесь вводить програмные изменения в Ваш SU5000I? Ведь не существовало SU5000XL и SU3000XL, в отличии от SU1000/2000XL?. Как он сможет корректно расчитать заряд/разряд батарей, правильный Runtime,тем более аккумуляторов различной емкости? А дополнительное тепло чем собираетесь отводить? Не боитесь пожечь мамулю да и транс в придачу? Впрочем Вам жить ,Вам решать... |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2008-03-16 09:53:43
| Андрей укажите s/n и FirmWare REV вашего
APC SU5000INET |
|
Андрей
Гость
|
2008-03-16 11:39:42
| андрейка3, пока интересует только "железная" часть, хотя программная наверное в моем случае все таки не менее важна.
У него есть неслабый вентилятор, можно поставить еще помощнее...температура в корпусе(стоит в шкафу) ~20C, планируется отдельное помещение с кондиционером.
Вот и хотелось бы узнать про характеристики трансформатора...и выпрямителя.(все таки это не SU.. 700,750,1000 и тому подобные)
TimH, я посмотрю.
кстати он без батареек тежаленный, транс то нехылый видимо., надо будет вскрыть хоть :)
|
|
Андрей
Гость
|
2008-03-16 12:16:33
| Serial Number: QS0645210150
Firmware Revision: 110.14.I
Internal Temperature: 014.8 °C :) |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2008-03-16 20:57:33
| Да неполучится у Вас отдельно котлеты, отдельно
мухи.Вскроете полностью закрытую железяку,отвинтив кучку крепежа,увидите две платы,транс,подключите проводки к SUA48XLBP и дальше..? |
|
Андрей
Гость
|
2008-03-16 21:12:54
| андрейка3, сразу не придал внимания "тем более аккумуляторов различной емкости?", не проблема,
1-2 комплекта RBC12, и самодельный корпус с вентиляцией...:)
сзади есть два разъема которые мне не нужны(не помню для чего они, (2) IEC 320 C19), вот на них и можно вывести. |
|
Андрей
Гость
|
2008-03-16 21:17:48
| А дальше ->Start RunTime Calibration.
Кстати(Network Management) в разделе Configuration->General Settings есть "External Batteries: 000 :) |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2008-03-17 07:46:34
| Если не сможете сделать из 110.14.I -->111.14.I или 113.14.I(!)
то и не мечтайте о замене на "External Batteries: 00N
ps Вас андрейка3 предупреждал : "не существовало SU5000XL и SU3000XL," |
|
TimH
Гость
|
2008-03-17 07:47:56
| У ВАС устройсво на гарантии " мей би" не надо ЭКПЕРИМЕНТОВ ? |
|
Андрей.
Гость
|
2008-03-17 13:31:13
| TimH, а где взять прошивку? не могу найти.
Я понимаю что на гарантии. И страшновато конечно.
но, очень надеюсь что дополнительные хотя бы 8х7Ah ему не навредят, запас то должен быть, как думаете?
и еще подскажите пожалуйста, Load Power: ххх.х % Watts, как точно определить нагрузку? |
|
TimH
Гость
|
2008-03-17 15:35:21
| Load Power: ххх.х % Watts, как точно определить нагрузку?
не ясен вопрос -мощность нагрузки можно узнать
по показаниям на передней панели и показаниям
програмного обеспечения
ps НЕ надо искать ...... прошивку .
В вашем UPS есть ВСЕ значения ( для 256 различных вариаций )-для изучения алфавита надобна одна книга а не 32 !
|
|
Андрей
Гость
|
2008-03-17 17:20:54
| "не ясен вопрос -мощность нагрузки можно узнать по показаниям на передней панели и показаниям програмного обеспечения" , вот и написано в Network Management - Load Power: ....., там насколько я понял считать процент от 3750Вт?
"В вашем UPS есть ВСЕ значения ( для 256 различных вариаций )" не понял....:)
так все таки есть запас по мощности для зарядного устройства или нет???
|
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2008-03-17 23:13:16
| Да считайте процент хоть от 3750 Вт,хоть от 5000VA.Можете с Management,с PowerChut,в терминале! На панели левый столбик нагрузки сверху вниз: 85%-68%-51%-34%-17%.В процессоре вся информация по всей линейке смартов,кроме той в который Вы хотите превратить свой.Только системы XL допускают подключение до 10 внешних батарей,вводя програмно иинформацию о их количестве.И нет информации по"запас по мощности для зарядного устройства ".Ну не пройдет сдесь принцип "Если нельзя,но очень хочется,то можно".И вообще! Зачем спрашивать о чем-то, коли собираетесь все равно делать по своему?! |
|
Андрей
Гость
|
2008-03-18 04:21:10
| в общем убедили:) надо будет че нибудь придумывать как купить другой ;) спасибо всем за информацию.
|
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.