Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-13 11:29:51
Изначально были горелые IGBT транзисторы инвертора Q726, Q727 резисторы идущие на оптрон(А3131) от R815 до R817 разорвало резистор R828( 100 Ом 3W) и конденсатор С721 (1nf 1000V) к сожалению слюдяной конденсатор не нашел, заменил на пленку, оптрон (IC701) возле упомянутых транзисторов тоже сгорел, заменил его на А3120 так как оигинала не нашел, сейчас UPS включается от "холодного" и "горячего" старта, проходит тесты через веб интерфейс без ошибок, при отключении аккумуляторов продолжает работать, напряжение зарядки 230В при малой нагрузке, при более 10% 190 вольт, при малой нагрузке работает без ошибок и заряжает АКБ, если подключить нагрузку более 10%, секунд через 20 выдает ошибку: 1. A battery charger fault exists. 2. In bypass in response to an internal hardware fault. 3. A battery charger fault no longer exists. При зажати кнопки "TEST" снова переходит в режим online, зарядка, инвертор, PFC проверены, подскажите пожалуйста из за чего это может быть.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-13 12:19:56
Опечатка *R828( 100 Ом 3W) 10 Ом 3W
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-14 00:38:48
Ну да ,частая беда ,пробой С721 ,отсюда такие разрушения.Так что внимательно отнеситесь,выдержит ли плёнка нагрев данной ёмкости,я не уверен.По поводу неисправности,пооверяйте под нагрузкой напряжение на DC шине,одно из плеч похоже не работает нормально ,ну или sof start relay не замыкается.В общем +-396 вольт должны как шпала стоять не взирая на нагрузку.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-14 10:09:52
Благодарю за ответ, при отключении АКБ, под нагрузкой более 5%, уходит в ошибку зарядного, я так понял предохранители F703, 704 по DC шине, и напряжение на зарядное +-396 идет после PFC?
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-14 13:21:46
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов R815, R816, R850, R817
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-14 18:33:50
1-Напряжение на полумост ЗУ идет 792 вольта ,если под нагрузкой одна из половинок проседает ЗУ фиксирует ошибку. R850=R848=4K62 R815=R816=R817=R819=R820=R822=К33 Ну я смотрю угадал ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-14 18:35:01
4k62=4,62kOm K33 =33Ом
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-14 19:33:56
R822, R820 - 47 Ом, R819- 27 Ом, R848 - 4.7 кОм номинал этих резисторов R815, R816, R850, R817,так как они обуглились не нашел, но подумал что они идентичны: R850 равен R848 = 4,7kOhm R816 равен R819, = 27 Ohm R815 =817 = 822 = 820, = 47 Ohm так ли это?
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-14 19:45:13
и может ли данная неисправность проявляться из за подсевшей емкости конденсатора 220мкф 250вольт
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-15 02:12:41
У меня одинаковая цветовая маркировка на плате,могу на ещё одной посмотреть.но 27 и 47 у меня нет ,все одинаковые.Хотя по МНе отличие не существенно. я не понял,при росте нагрузки напряжение на dc шине изменяется в сторону понижения или нет? Ёмкость сидит на батарее ,поэтому при свежей батарее она никак не сказывается на работе.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-15 09:06:02
Под нагрузкой напряжение на DC шине и соответственно на зарядном проседает
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-15 11:37:00
Dc шина напряжение: без нагрузки (не более 5%) +395 -396 Под нагрузкой проседает максимум на 2 вольта
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-15 11:37:38
на зарядном напряжение проседает сильнее
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-15 11:46:11
При нагрузке более 10% при отключении АКБ UPS отключается
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-15 14:16:30
Плата управления исправна,,? Особенно в части мелких транзисторов ,вдоль разьемов,которые умощняют сигналы на силовую?Часто встречал их пробой или даже снос или при вытыкании платы как раз на зарядник которые.Странно что напряжение заряда связано с нагрузкой при неизменном напряжении dc шине.Надо смотреть ,все ли реле переключаются правильно.Ну такого быть не должно.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-15 14:17:07
Можете посмотреть ,как все напряжения видит АЦП ?
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-15 16:14:45
Было неисправно реле RY702 залип контакт на включении, при подключении нагрузки опять выдал ошибку зарядки
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-15 16:15:40
Ацп видит и входные и выходные напряжения и частоту
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-15 16:37:15
перегорела дорожка идущая от шимки UC2842B со 2 ножки через резистор R726 к катушке реле RY702
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-16 00:40:19
Восстановить то удалось?такой геморрой происходит из-за дуги внутри реле ,пробивает с контактов на обмотку при несвоевременной замене АКБ ,как правило.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-16 00:41:15
С нормальной АКБ сгорел бы только предохранитель в картридже.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-16 13:28:25
сгорела шимка и транзистор (P4N20) возле реле RY702, после замены Ups включается и щелкает почти всеми реле. Батареям более 3х лет
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-16 13:50:01
больше похоже что щелкает именно RY702
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-16 17:13:04
подключил 220 через лампочку лампочка еле светится и мигает в такт щелканья реле, я так понял срабатывает защита, где то КЗ, PFC и зарядка на наличие КЗ в деталях проверена
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-16 17:48:31
какая лампочка?она мигать будет при запуске корректора мощности для заряда DC шины. Лампочка нужна на 1 кВт минимум.Надо запустить ИБП от АКБ,если он заведется и подаст напряжение на выход ,подать сеть.тут можно лампочку ватт 500 взять,иначе как запустится ЗУ ,а оно именно полкило жрет,лампочка накалится.Схема питания от АКБ и сети используется таже самая,только в первом случае буст просто поднимает напряжение батареи,а во втором он же работает как apfc/Единственное отличие в питании отрицательного плеча.Но в принципе,если от батареи работает и реле все преключаются ,то должен и от сети работать.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-16 18:08:17
При подключении напрямую от батарей щелкают реле,и моргают светодиоды на плате управления, был в обрыве диод D717, если я правильно понял что это диод, а не стабилитрон, маркировка 237В, напряжение батарей 207 вольт
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-16 18:27:15
D717 может быть это 1N5237?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-16 21:15:53
На плате управлеения q24 bq25 исправны?Да вроде диод.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-16 22:27:14
исправны, UC2842 и UC3842 взаимозаменяемы?
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-16 22:30:25
по даташитам вроде одинаковые
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-17 00:59:57
Точностьусилителя ОС разная.А зачем менять если запускается ИБП?
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-17 01:07:59
Стояла UC2842, я оригинал не нашел поставил UC3842, было пробито VCC на землю ~30 Ом
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-17 01:22:42
в общем сейчас при подключении АКБ, и нажатии кнопки включения, в UPS щелкают реле, мигает на плате управления красный и зеленый светодиод, при этом напряжение на DC шине есть только на одном плече, и то заниженное +200 вольт, с кнопки не выключается, напрямую к 220 не подключал, лампочки на 500w к сожалению нет, может ли данная неисправность проявляться из за подсевших АКБ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-17 23:31:26
Я чего-то туплю,у тебя же было напряжение на Dc шине,все заряжалось ,дорожка после перегорела ,?PSU там много что надо поменять,2 диода,стабилитрон,и полевичок там есть ,он в нестандартном корпусе,именно он отвечает за включение выключение с кнопки.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-17 23:32:46
200 вольт это на положительном плече ,когда буст не работает,так как через диод и реле идёт тупо с батареи.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-18 00:50:17
Благодарю за ответ, после перегорания дорожки сгорела шимка, полевик (P4N20) возле реле RY702, и был в обрыве диод D717 (237В), больше ничего не нашел, то о чем вы говорите находится на плате управления или на основной?
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-18 02:02:13
полевик в нестандартном корпусе, скорее всего корпус SO8
inomaratadeath
Участник


Тем: 2
Сообщений: 9
На форуме с 17/10/15
2015-10-18 13:29:55
извиняюсь за оффтоп, Подскажите - как написать администратору сайта? где его контакты вообще? Только зарегистрировался, хочу тему создать - выдаёт ошибку и отсылает к администратору сайта...
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-18 13:41:34
Если выдает ошибку, значит вы нарушаете правила сайта, например вставляете потусторонние ссылки в сообщения
inomaratadeath
Участник


Тем: 2
Сообщений: 9
На форуме с 17/10/15
2015-10-18 14:26:37
>>например вставляете потусторонние ссылки в сообщения тогда всё понятно. К сожалению, аскетичный дизайн форума не предусматривает размещение фотографий на ресурсах самого форума.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-18 21:31:13
Если p4 n20 пробился на затвор ,надо проверить микросхему uln на пу,в surt были просто транзисторы ,а тут микросхема сразу на все .Полевик в корпусе похожем на to92 ,3 ноги ,но корпус поменьше о поквадратней,не помню поз. обозначение.Недалеко от шимки на силовой плате.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-19 12:03:50
полевик ZVN0540A (Q707) исправен, единственное что сток - исток, в одном направлении 600ом, так и не нашел есть ли в нем диод, а так открывается и закрывается без проблем, ULN2003 вход1 - выход1 ..... вход7 - выход7 - 28кОм относительно 9 ножки, все диоды выходов звонятся как исправные, подключил напрямую к 220, щелкает реле, на передней панели никакой индикации
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-19 13:20:18
может данная проблема из за подсевших АКБ, при подключении АКБ ups включается с кнопки и начинает щелкать, отключить помогает только извлечение АКБ, при подключении к 220 тоже самое
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-19 17:34:21
Батареи зарядил, проблема не в них
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-19 17:58:05
при подключении 220, напряжение есть на обоих плечах DC, но заниженное +-300
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-19 22:53:32
Нуив полевиках диод практически всегда ,это свойство технологии переходаВ биполярных по разному ,зависит от марки.От сети все правильно,будет 310 вольт на плече ,из-за схемы удвоения на входных диодах.Пока буст не запустится.Надо починить вспомогательный источник на силовой плате для начала на шимке и убедиться что есть все напряжения ,и они не прыгают,то есть шимка не перезапускается.При нажатии от батарей на кнопку должен пискнуть,включить кулер.Через секунду щелкнутьреле софтстарта.И будет ожидать нажатия повторного для запуска буста и далее инвертора,как Лина зарядится.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-19 22:55:05
Шина...
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-20 18:37:36
вы правы, гуляет напряжение на ШИМ 12-14 вольт, а должно быть не менее 16, подскажите пожалуйста где оно формируется
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-20 18:42:40
Я бы начал копаться в проверке всех конденсаторах дежурки на емкость и ESR, особенно ESR.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-20 19:25:55
нашел пробитый диод D734 1n4006
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-20 19:36:18
стоит на схеме вольтдобавки? Если так тогда понятна причина гуляния напряжения на входе шим, ибо оно давалось чтоб только хватило стартануть шиму, дальше самопитание от транса.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-20 19:52:07
теперь на плате управления мигают поочередно сначала зеленый потом красный светодиод, напряжение на шим так и скачет, реле щелкают тише, а на DC шине при подключении сети пропали 310 вольт, есть только +210 батареи
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-20 20:02:41
при нажатии кнопки test пищит бипер
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-20 20:04:32
1. про сеть забудь, как заведешь от АКБ, потом будешь в сеть залазить. +210 появляется после софтстарта, щелкает 1 реле софтстарта, дальше при попытке его запустить на холодную, должен в течении 1-2сек накачать бустом +-396 вольт (почти 800v!), меня через щуп дернуло что в глазах искры. Далее инвертор на 230v и если ок, щелкает реле которая это 230в дает на выход упса. Кстати если сядешь на него ком портом, то видно все напряжения и токи в 4м меню... очень полезная штука.
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-20 20:05:38
во время писка отпусти кнопку... должен принять попытку холодного старта что я писал чуть выше.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-20 20:06:50
заходил через гипертерминал, про 4 е меню не знал, благодарю за информацию
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-20 20:56:10
кнопку нажимаю когда включен и щелкает, на передней панели никакой индикации, кулер вращается рывками
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-20 20:56:59
глохнет дежурка. проц в ресете.. чтото недоделал ты там!
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-20 20:57:50
повторюсь но: Я бы начал копаться в проверке всех конденсаторах дежурки на емкость и ESR, особенно ESR.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-20 21:07:44
Со щупами аккуратнее,особенно китайскими ,шьет часто более ,150 вольт уже.Менять только одной рукой,левую вообще за спину.По поводу ИБП,я так и не понял,что там произошло.Когда дорожки сгорели.У вас не работает psu ,пока его не почините все остальное безсмысленно.Убедитесь,что работают все стабилизаторы ,не пробило их и есть +5 -+12 и 2 4 вольта без дрыгания.Дрыгает если 1- проседает напряжения на батарее,2- нет самоподхвата по питанию микросхемы,обычно диод или ёмкость,3- замыкание или. Повышенное потребление по одному из каналов.Включит амперметр в цепь питания от батареи.При однократном нажатии должно быть около 120-150 ма от 200 вольт.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 16:35:18
ток потребления при однократном нажатии кнопки, 130-200 ма (210 вольт) напряжения +12 +5 на стабилизаторе IC709 держатся без скачков, на стабилизаторе IC716 +12, IC710 +24 держится без скачков, IC712 напряжение нестабильное 3..5, все низковольтные электролиты заменены, напряжение на ШИМ 12....13, подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на выходе стабилизатора IC712
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 18:07:15
IC712 LM340 T12 как я понял 12 вольт у нее на выходе должно быть, 1 ножка вход, на нем напряжение тоже нестабильное,6...10в, ищу откуда приходит напряжение на вход стабилизатора
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 18:10:32
идет с диода шоттки D781А,а на него как я понял с трансформатора T701
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 18:13:43
если плата как у меня 640-8808E_rev05 (у меня 3000к) то на входе 15.6 стабильно, на выходе ровно 12.0 относительно центра. и эти 12.0 идут в мозги. Кстати между входом и выходом стоит диод D709. сейчас фото прилеплю.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 18:16:20
да, D709, откуда на вход идет 15,6?
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 18:16:27
https://yadi.sk/i/0kNLdmU0ju9jY
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 18:22:45
идет на С793 (внутри радиатора с712) далее идет под транс-р и вылазит на Анод диода D781, кстати эта нога тоже идет в мозги.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 18:24:58
странно, у меня вход идет на катод D781A и оттуда пошла дорожка на плату управления
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 18:25:37
Катоды D781 и В782 соеденены вместе и идут на 3ю ногу транса. как раз где надпись T701, но тут могу чуть ошибиться, ибо пробежался быстро тестером... хотя по любому идут в транс-р :-)
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 18:26:43
Диод подписан как D781A и D781 подтому написал как Анод...
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 18:27:34
ощущение что у тебя ШИМ так и не заработал..
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 18:32:07
стоял UC2842 я поставил UC3842,по даташитам разницы кроме рабочей температуры, и как мне подсказали "Точность усилителя ОС разная" не обнаружил
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 18:37:10
точно Катоды D781 и В782 соединены вместе, у меня аноды соединены вместе и идут на 3,4,5,6, ногу транса T701
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 18:39:40
вот осцилограммы как работает дежурка... без сбоев https://yadi.sk/i/qsljkgl4juBRC https://yadi.sk/i/_T3MUfE0juBSq как вариант запитай шимку от отдельного источника, и посмотри что на полевике.. только там ШИМ будет максимальный... и плавно подавай питание на кондер C771 (куда АКБ идут) он будет накачивать все питания и шим уменьшаться.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 18:44:37
благодарю за графики, к сожалению сейчас осциллографа под рукой нет
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 18:47:43
в общем я думаю у тебя где то косяк с самопитанием ШИМа.. что я еще вчера говорил. Прозвони как оно устроено, должно сниматься с отдельной обмотки Т701, далее мелкий диод и кондер у ШИМа на питании, кстати можешь увеличить его емкость, кулер должен крутиться дольше.. пока запаса энергии в кондере хватит для удержания питания ШИМ. дальше глохнем, плавно заряжаемся и всё по новой..
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 18:48:23
как я понял, там где стоит щуп это выход шимки 6 -я нога через резистор 100 Ом
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 18:58:00
шуп стоит на затворе полевика В общем заморочился, питает ШИМ C783, он получает питание от D792 и D712-С768, какой то из них получает питание от Т701...чую что через C768... на D712 и подпитка ШИМ
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 19:04:30
подскажи пожалуйста где располагается D792
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 19:11:01
В общем копай от D712, к нему приходит 17.1, уходит в ШИМ 16.4
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 19:14:50
как я понял на анод D712 должно приходить 17.1, благодарю за подсказку буду искать
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 19:21:31
Есть ощущение что с Т701 идет на диод D782, откуда выходит 25V, далее на стабилитрон ЛИ??? D717 где падает 8 вольт, и тут же идет на D712 что питает шим. Но почему стабилитрон звониться как диод с падением 0.8 вольт :-) блин была б схема. В общем от выпрямителя D782 до диода самопитания ШИМ D712 чтото есть... может обычный резистор... для ограничения тока.
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 19:27:17
в общем... сам смотри :-) просветил эту 4х слойную плату и всё стало ясно... как я и предполагал выше.. https://yadi.sk/i/cvguXi13juFN9
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 19:37:00
8.265v падает на стабилитроне D717, чую в обрыве он у тебя...
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 19:52:15
были сомнения до последнего, но подав на D782 25 вольт, ШИМ запустился как положено, так что всё что написано выше 100% https://yadi.sk/i/-tSCFJg2juH7t
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 20:06:16
значит D717 возможно cтабилитрон с напряжением пробоя 8 вольт, маркировка 237В, он был у меня в обрыве я заменил его на обычный диод
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 20:06:29
1n4007
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 20:07:47
срочно выкинь, пока 25V не прилетело в ШИМ :-)
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 20:11:00
а вообще как вариант заменить D717 диодом, но запитаться не от 25V что дает D782, а от D781 где 15.6V... но это в качестве стабильного запуска дежурки...
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 20:13:32
а так... https://www.fairchildsemi.com/products/discretes/diodes-rectifiers/zener-diodes/1N5237B.html
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 20:18:10
хороший вариант, только я так понял дорожку от D782 так просто не разорвешь, она во втором слое, найти бы теперь аналог этому 237B, я когда искал что это за зверь, так и не нашел конкретной информации
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 20:22:16
вот я .... он же соединен вместе с анодом диода катодом, а так только стабилитроны подключают, огромная благодарность за помощь, я думаю в этом проблема
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 20:29:23
через диод типа 1n4148 можешь взять 15.6v D781 и подать их на кондер ШИМа. С783... пока купишь правильный стабилитрон, а как появиться стабильный запуск будешь уже ковыряться в силовой части... там намного интереснее, хоть и опаснее, но того и интереснее.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 20:40:10
я надеюсь что силовая часть осталась целая, я так понял 1n4148 из за тока 150мА, чтоб если что сгорел диод а не ШИМ
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 20:46:46
странно что еще нету поста, что наконец-то дежурка заработала и можно копаться дальше, использую ком порт и кнопу холодного старта :-)
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 20:49:11
начальный ток на зярядку кондера питания ШИМа придет от соседнего диода и его ограничительного резистора, диоду же нужно будет только заниматься поддержкой самопитая шимки, там много не надо, но в случае чего, лучше 4148 заменить, чем шимку с полевиком и их обвязкой.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-21 20:50:28
утро вечера мудренее)
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-21 20:51:59
сам же видел фото, где у меня при запитки дежурки отдельно ток был 80 ма при максимальном ширине шима
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-22 11:41:56
у меня на D781 напряжение на катоде гуляет 5...6, на аноде тоже нестабильное 90....130
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-22 11:44:56
на катод D781 напряжение приходит со стабилизатора IC712, а у меня на выходе этого стабилизатора напряжение нестабильное как я писал выше
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-22 12:25:14
на анод D717 приходит 24 вольта, пока не поставлю стабилитрон шим не запустится
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-22 12:42:29
тебя снова не туда понесло :-) D781 и С702 - вторичное питание +15.3v c транса T701; ; Далее IC712 с 15 делает 12.; \ D782 и С703 - вторичное питание +25 c транса T701, эти +25 идут также на стабилизатор D717, далее через D712 на самопитание ШИМ; \ подай 15в от отдельного источника пит. C783 тем самым ты запустишь ШИМ. и всё у тебя заработает.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-22 16:59:21
подобрал стабилитрон, дежурка запустилась, выдает ошибку датчика температуры, крест и три светодиода по центру, датчик исправен, нагрел паяльником сопротивление меняется, значит как я понял ответственная за датчик температуры LM324 на ПУ
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-22 17:33:14
у меня если откинуть датчик температуры который идет на АКБ, то кулер через некоторое время просто выходит на макс. обороты... и все. ошибок нету. ДА и вроде в меню можно с этого датчика темп. глянуть.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-22 17:34:55
должен выдавать ошибку, если отключить датчик, и запустить с кнопки
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-22 17:37:46
те видео записать? :-) я вчера тебе осциллограммы снимал без этого датчика и ошибок не было, только кулер как пылесос выл. Вот если кулер не включить, то сразу ошибка.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-22 17:42:04
да, я не прав, вот в чем дело Logic Power Supply Fault A/D Converter Fault
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-22 17:50:46
не зря с каждой линии питания идут на дорога в мозг, где то не хватает, напруги точно всё и стабильны? там вроде должно быть... может что пущую, но +5 +12 через ШИМ +25 +15 +12, на мозгах еще -12 от lm7912, но откуда идут хз.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-22 17:52:21
все напряжения на стабилизаторах присутствуют, на DC шине только +207 от батареи
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-22 17:55:13
от батареи так и будет, ибо идет тупо напрямую через реле и диод на верхнее плечо инвертора, потом при холодном старте, но через apfc/boost накачает +-400, но у тебя пока с питаниями не все гуд.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-23 00:32:42
Заставили взять схему....д776 24 в ,д777 12 в д778 -9 в д782 24 в д781 15 в д779. -15 В Шим питается от д782 через зенер д717 на 9.2 вольта и диод д712 1n4006.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-23 00:35:46
Если был пробит q729; то проверить полевик q707 d714 и зенер Д705 на 13 вольт
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-23 07:14:48
Chevyuser не поделишься мануалом на max@tts.ru плиз. ?
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 10:23:01
Был пробит Q701 возле реле RY702, "полевик q707 d714 и зенер Д705 на 13 вольт" - исправны, напряжения: D776 - 27v, D777 -14.5v, D778- (-10), D782 - 25v, D781 - 16v, D779 - (-16) ,как я понял несоответствия возможны из за замены электролитов 470мкфХ35в на 1000мкфХ35в, и D717 на 8.2 вольта
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 11:03:29
при включении сначала загорается ошибка если смотреть сверху 11000, потом 01110, кулер работает на максимальных оборотах
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-23 12:18:50
Электролиты влиять не должны.А вот зёрен именно его и определяет.Надо проверить теперь работу аналоговых стабилизаторов ic709,716,712. Вот тут уже напряжения должны быть стабильны и равнятся 5,12 и 12 в соответственно.Если есть просадка,то надо будет увеличивать зенер или диод добавить,это увеличит выходные напряжения импульсника на 5-7 % примерно.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 12:20:17
на ПУ мигает красный светодиод, потом мигает зеленый светодиод щелкает реле RY702, и так по кругу
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-23 12:22:04
Про q 701 я уже вроде говорил,пробивается он при старых АКБ ,из-за дуги в реле 702. При пробое на затвор повреждается uln в пу.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 12:25:17
значит есть смысл поменять uln2003, на вашей практике не было что после пробоя q701,uln оставалась жива?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-23 12:41:38
Надо проверить работоспособность,могла и подгореть,тупо выходы звоним на диоде на землю и питание и сравниваем.можете поменять,я лично таблетками сначала предпочитаю а за паяльник берусь только Когда уговоы не помогают.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 16:09:57
поменял стабилитрон D717 на 9.1 вольт, заменил uln2003, проблема не ушла, все напряжения на стабилизаторах стабильны
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 16:42:45
датчик напряжения батареи и датчик температуры показывают неправильную информацию, я так понял пока аналого-цифровой конвертер не запустится информация будет неверна
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 16:54:34
не видит входного напряжения, через 30 - 40 секунд теряется по веб терминалу (веб страница недоступна)
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-23 16:56:40
снова что то придумываешь ;-) D717 - это стаб на 8.2v PDF это подтверждает. https://www.fairchildsemi.com/products/discretes/diodes-rectifiers/zener-diodes/1N5237B.html
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-23 16:59:07
Буду дома, попробую по возможности замерить все напряжения что идут на 1й разъем ПУ, когда подкинуты только батареи и включен PSU.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 17:01:03
наверно тогда Chevyuser опечатался "через зенер д717 на 9.2 вольта" , у него схема есть
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 17:27:29
вот еще, когда еще не запускалась дежурка, перепутал полярность на С783, что по питанию шима, значит пульсации по 16 вольтам должны были увеличится
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-23 17:57:58
при перепутывании полярности, кондер начинает устраивать КЗ и сам греется, от этого у тебя мог и уйти стабилитрон ибо ток там ничем другим не ограничен.
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-23 17:59:07
а зенер там что по пдф, что у меня по прибору 8.265v при нагреве его пальцем меняются тысячные вольта...
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 18:14:44
если не сложно померяй пожалуйста падение напряжения на опереционнике LM358 на ПУ, (IC28) на плате выше UC3706DW (IC31) если на его землю ( 4 ножка) поставить красный щуп(+), а на vcc (8я ножка) минус, падение у меня 176мв, а на всех остальных 607мв
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-23 18:20:59
если - на 4 а + на 8 то в режиме измерения диодов падение 0,7065; если щюпы наоборот то 0,2785; на ic30 - 1,2533 наоборот 0,5817; на ic33 - 1.2522, наоборот - 0,5810
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 19:10:19
благодарю, значит зря я его подозревал
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-23 19:57:28
Это не принципиально,8,2 или 9,1 вольта .Тем более что версии платы несколько.Если кулер работает на максимальных оборотах,значит ПУ видит обрыв в цепи термодатчика скорее всего.Скопируйте,какие измеряемые параметры видит ИБП ,как делал virus_chelny.Возможно проблема в АЦП или слетел епром,ИБП себя хоть правильно и дентифицирует....модель,серийник?11000-нет какого-то питающего напряжения на ПУ,01110-обрыв датчика температуры А вот является ли второе следствием первого ,я сказать не могу,надо понять для начала,что АЦП вообще видит.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 20:16:33
АЦП видит температуру, и напряжение батарей, температура завышена более 50 градусов, напряжение батарей занижено 136 вольт, по вольтметру 207вольт, модель правильно, серийник не посмотрел
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 20:27:27
к сожалению сейчас не могу скопировать, обязательно скопирую логи в понедельник
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-23 20:27:43
Когерер если прочесть Ваши первые три сообщения то вообще туман в голове... то всё почти работало, то ушатало так... PS: измерения на всех ногах на J701 и J702 попробую завтра для тебя сделать, сегодня уже... употребил... после того как он меня дернул 800v питанием, зарекся под градусом его включать...
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-23 20:32:40
вот он красавец.... ждем измерений для тебя.. а летом будет у меня "стабилизатором" на даче.. ибо сейчас -4 и на даче сегодня ночью было вместо 230.. всего 95v в сети :-) https://yadi.sk/i/cXe3ScRsjxQVh
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 20:39:41
ты поосторожней), на этом форуме такие опытные люди в области импульсной техники очень нужны, Вы с Chevyuser, наверно единственные на этом форуме, кто помогает 23 летним новичкам в ИИП как я, разбираться в таких сложных устройствах
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-23 21:03:59
На ПУ у вас есть кучка аналоговых стабилизаторов около торчащего теплоотвода.ic 3,5,7 ,10- на них напряжения соответствуют тому,что на них написано? Какие именно значения....около или много выше это не подходит.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 21:09:31
данные стабилизаторы были проверены только на соответствие сопротивления между землей входом и выходом, постараюсь подлезть и померить
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-23 21:11:38
Кстати,я бы посмотрел .правильно ли и какие напряжения IC14 формирует на кору и выхода камня ,скорее всего правильные на кору ,но не уверен что все в порядке с линиями вв.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-23 21:16:47
благодарю, посмотрю, не совсем понял что такое "вв" ввода вывода?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-23 21:37:26
Да,у DSP два питания,вроде 2,5 коры и 3,3 диний ввода вывода.
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-23 21:44:50
IC14 формирует на ядро проца 1.8v(1.9 у меня) и на его TTL IO порты 3.3v, смотрится это по даташиту, да и видно по большим линиям питания и SMD кондерам что находятся выше её... как раз выходы на корку и ИО, самый правый большой smd 3.3, через один 1.8v
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-24 11:26:54
Я не спорю,кора может 1.9 быть.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-24 15:58:14
я был бы очень признателен, если у кого то есть схема ПУ, и он может ей поделится на почту: one.2two.zero@gmail.com
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-24 21:54:32
и мне плиз на max@tts.ru ;-)
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-26 11:19:16
замеры напряжений на стабилизаторах ПУ показали: IC7 (LM317) Vin - 5v, Vout - 2.8v (все соответствует), IC5 (117-5G) на выходе 5 вольт, то же все хорошо, а вот на IC10 (MC79M12) на входе (-15.6), а на выходе должно быть (-12), а их нет, (на выходе около 700 милливольт) между землей и выходом этого стабилизатора короткого нет, сопротивление между 1 и 3 ножкой более 1Ком, подскажите пожалуйста аналог MC79M12
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-26 15:37:34
заменил стабилизатор, появились -12, ошибка Logic Power Supply Fault ушла, осталась ошибка A/D Converter Fault, кулер работает на максимальных оборотах
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-26 17:28:59
Faults: 0030 0030 0030 0030 Status: 0030 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0010 Cause: 000E 0000 000B 000E 000B 000E 0000 000B BSE: 0000 PSE: 0000 GE: 0004 LCEC: 0000 MEC: 5FF8 VINV: 0.68 DCPV: 247.6 DCNV: 248.0 PVINP: -3.05 PVINN: -3.05 PVREFP: 209.7 PVREFN: 210.5 CHGV: 137.5 CSP: 160.0 SCTRL: 0000 BHLTH: 0095 RBTS: 0310 RTCC: 0006 IS: 0204 BIS: 0204 PCBSN: 4488049900049584 TOT: FFFF TBYT: FFFF TBAT: FFFFFFFF NOBAT: FFFF
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-26 17:39:05
Эти логи без подключенного сетевого напряжения
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-26 17:45:33
С сетью: Faults: 0030 0030 0030 0030 Status: 0030 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0010 Cause: 000E 0000 000B 000E 000B 000E 0000 000B BSE: 0000 PSE: 0000 GE: 0004 LCEC: 0000 MEC: 5FF8 VINV: 0.68 DCPV: 247.6 DCNV: 248.0 PVINP: -3.05 PVINN: -3.05 PVREFP: 209.7 PVREFN: 210.5 CHGV: 137.5 CSP: 160.0 SCTRL: 0000 BHLTH: 0095 RBTS: 0310 RTCC: 0006 IS: 0204 BIS: 0204 PCBSN: 4488049900049584 TOT: FFFF TBYT: FFFF TBAT: FFFFFFFF NOBAT: FFFF
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-26 22:23:46
Хорошо что нашли,но на вопрос не ответили ,какие напряженияформирует ic14 ? Кулер правильно мотает,температура предельная ,по картинке или камню кирдык,или земля где то отвалилась илиотгорела ну или питания какого то на АЦП нет.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-27 10:16:35
На IC14: Относительно земли, на ножках (23,24) 1.9v (Vcore) на ножках (17,18) 3.3v (Vi/o) все соответствует
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-27 12:08:43
при включении ошибка 01110, на ПУ моргает красный светодиод, потом кратковременно мигает зеленый светодиод, щелкает реле RY702, в этот момент пропадает индикация на панели запуска и так по кругу, данные о модели и S/N отображаются правильно.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-27 23:37:20
Хорошо,когда делает ry702 ,не просаживается ли напряжение на предохранителей psu относительно минуса батареи и не просаживаются ли выходные напряжения psu ?
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-28 00:01:12
Измерял напряжение на катушке ry702, напряжение проседает, по вольтметрутру кратковременно от 1..5 вольт, подумал может АЦП мультиметра не успевает отобразить такой короткий импульс , так как напряжение на катушке присутствует менее 1 секунды, реле при этом щелкает, завтра измерю на psu, на батареях напряжение не проседает
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-28 11:34:00
psu это первичные напряжения, что то я не совсем понял, для меня psu (power supply unit), и вопрос по вторичным напряжениям, должны ли напряжения на D776, D777, D778, измерятся относительно земли, и нормально что при измерении на этих диодах относительно полярности, на их катоде +, другими словами, если на катод D776 поставить черный щуп а на анод красный, то напряжение на вольтметре -26 вольт
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-29 17:58:26
На точке соединения диода и емкости относительно землиюПо поводу PSU,напряжение с АКБ идет через диод,транзистор бпредохранитель поэтому надо убедиться ,что оно никуда не пропадает.По поводу вторичных напряжеений аналогично,так как реле питается от вторичных напряжений,достаточно ли мощности PSU что бы не происходило их проседания при срабатывании реле....
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-29 18:02:46
Напряжение на предохранителе + DC шины не проседает
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-29 18:09:44
относительно - аккумуляторов
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-29 18:10:17
именно надо посмотреть на С771
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-29 18:17:01
относительно - аккумуляторов, на + конденсатора C771 стабильно 224 вольта
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-29 18:32:04
Как я понял АЦП находится в камне (TMS320F2810PBKA)
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-29 20:00:09
я думаю до АЦП проца, стоят еще какие либо ОУ с двухполярным питание, и у тебя при умирании -12v стаба, что то где поплохело... поэтому и термомерт ошибается и что то там еще..
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-29 20:01:01
смотри что питается этими -12v
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-29 20:02:01
Процу они даром не нужны, там IO 3.3v, и все ADC проца от 0 до 3.3 или vref.
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-29 20:08:51
-12 идет на ic21 lm358, попробуй махнуть её
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-29 20:14:44
так же идет на ic30 и ic33 lm358
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-29 20:24:51
ну да,камень маловероятно,разве только калибровка каналов сьехала от скачка,но частично странно вообще-то ,в проце мультиплексор,поэтому если что-то меряет ,то по всем ногам мерять должно,если не отгорели,скорее всего надо смотреть нормирующий усилитель.Что то ведь выжло стаб на -12 ,а это только аналоговые деталюшки.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-29 20:41:21
Благодарю за подсказку, попробую поменять, еще были сомнения по поводу LM324, ошибка A/D converter fault, как я посмотрел по форуму очень редкая, калибровка каналов наверно зашита eeprom, но то что это ошибка ПО как я думаю маловероятно, через web терминал информация о UPS кроме датчиков без искажений.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-29 21:02:22
Ошибка определяется программно по граничным значения оцифровки ,причем по нескольким каналам сразу или если входное значение превышает диапазон 0-3 В и в результате оцифровки команда A/D конверсии в программе возвращает ошибку преобразования, ну а причина может быть любая к сожалению.
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-29 21:13:44
попытался найти куда идет разъем от датчика температуры J6, нашел что он идет в другой конец платы J5, а вот куда дальше... сломал все глаза, но так и не смог найти :-(
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-29 21:24:21
по правилам должен идти через операционник, там рядом LM324 есть, может через него, я когда искал куда от датчика идет дальше дальше резисторов 100 и 1000 Ом, и диода тоже ничего не нашел, в ПУ наверно около 5 слоев
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-29 21:42:14
идет на r207 47,5 ом что левее ic28... дальше снова хрен пойми.
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-10-29 21:45:23
далее ноги куда то вниз под UC37060dw, видать еще и компенсация напруги зарядника сразу в купе реализована, аппаратно от датчика t :-)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-30 11:46:58
Компенсация программная по показанием датчика в цифровом виде.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-30 11:49:00
Повторюсь,проверить все,что питается от -12 вольт! Операционники могут питаться через низкоомные резисторы для подавления помех,поэтому их проверить на обрыв!
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-30 16:17:52
все операционные усилители проверены методом исключения, нашел в обрыве резисторы R102 и R250 соединены параллельно по 100 Ом рядом c эл. лит. конденсатором C142 недалеко от IC31 (UC3706), как я понял идет от IC35 (AP431 катод с анодами проверен в режиме прозвонки диодов)от 1 ножки (катод) и 8 (Ref) через резистор R257 10кОм и эти резисторы (R102 и R250) на + конденсатора C142
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-30 16:23:36
после замены R102 и R250, к сожалению нашел в запасах резисторы только на 200 Ом, но я думаю это не критично, ошибка An analog-to-digital (A/D) converter fault exists осталась
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-30 16:34:27
Проверили ,референс у нее остался 2,5 вольта ?
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-30 16:47:42
и у диодов шоттки в корпусе sot32 D41 и D53 как я понял это BAT54, между 1 и 3 ножкой 10 Ом в оба направления , с D41 вроде понятно у него 1 и 3 нога зашунтирована резистором 1 Ом (R161), а вот у D53 чем закорочены 1 и 3 ножка не нашел, выпаивал оба, звонятся как исправные,D53 находится ниже IC32 (74HCT00D)
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-30 16:49:38
референс померить относительно общей земли или анода?
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-30 17:01:34
Относительно земли на 8 ножке (Ref) 2.8 вольта
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-30 17:12:56
опечатка "у диодов шоттки в корпусе sot23"
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-30 19:39:20
D53 ,как 10 Ом левая со средней.Ref относительно минуса С15 и С142.Надо причину искать погорелости R102 и R250 .Я не вижу явной причины им сгореть.Надо еще проверить все индуктивности,похожи на емкости ,но черные,обозначены как L,сопротивление обычно менее 1 Ом.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-10-30 20:14:25
все индуктивности, особенно около процессора проверенны в первую очередь
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-11-01 21:04:12
Когерер что ты такого с ним с сделать то смог что унесло пол упса? ведь тема так радостно начиналась... "SURTD5000XLI ошибка зарядки под нагрузкой", а теперь умерло половина ПУ, PSU и бог его знает что еще...
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-01 21:33:12
пробила дуга на катушку RY702
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-02 19:47:08
Я уже забыл, а после дуги uln меняли?Если батареи старые,то дуга рано и поздно пробьет в ry 702, это факт.я посмотрел бегло но не нашёл причины порчи резисторов r250, удалось найти?
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-02 20:22:16
uln менял, причину обрыва резисторов не нашел, проверял логику шины, но только по питанию, по входам смотреть нечем, осциллографа нет, есть мысли что что то могло изменится в адресах eeprom, сдам аппарат в авторизованный сервис APC, так как дальше для понимания причины неисправности, нужно больше опыта и знаний. Chevyuser, virus_chelny, огромная Вам благодарность за помощь, без Вас, я даже не починил бы дежурку.
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-11-02 22:53:30
есть мысля что R102 и R250 унесло дугой по плате.... как у меня унесло инвертор.. и дошло до проца... дальше как повезет, мне не повезло. Но если в порт АЦП вместо 3.3 прилетит все 400....... тут уж без вариантов что он оглохнет на этом порту.
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-11-02 22:57:35
Когерер а авторизованный сервис APC как я понял вообще не заморачивается ремонтом, вернее там ремонт только 1, заменить все кроме корпуса и отдать клиенту... Дима Chevyuser видать большое исключение... но сколько я в своем городе спрашивал... в общем ничего нового не услышал, только то что самые мозговитые электронщики так и не смогли поднять ни одного surt или surtd...
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-02 23:30:59
по поводу дуги не уверен, резисторы не обуглились, просто в обрыве, а если бы высокое прошло бы через логику, я думаю остались бы следы, как вариант, если даже сервисный центр не поможет, попробую поменять всю логику 74hct, а дальше можно снять дамп eeprom, и сверить с "рабочим" по четности, думаю Вы правы сомневаюсь что ПУ в АСЦ будут чинить на компонентном уровне, но вдруг, тем более надеюсь что даже новая ПУ будет стоить меньше, 1/3 UPS.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-03 20:27:56
Там дамп сильно отличается от SURT , часть значений вы просто не увидите,так кс они упакованы.Это не smart старого поколения ,а dsp.Если до этого дойдет,дамп есть.Но надо понимать,что для работы он не годится,разве для понимания.У каждого ИБП дамп индивидуален до разброса параметров радио элементов.Я уже писал,сервис меняет платами,по причине невозможности обеспечить стабильное качество восстановления ,ну и тем самым исключается утечка информации о по ,что потенциально может нанести ущерб ИБП находящимся в гарантии.Поэтому те платы,что присылаются из регионов восстанавливаются централизовано.Если это возможно.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-09 08:49:59
АЦП видит температуру, и напряжение батарей, температура завышена более 50 градусов, напряжение батарей занижено 136 вольт, по вольтметру 207вольт, модель правильно, серийник не посмотрел
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-11-10 22:37:13
Ну вот чую какое то напряжение не в норме на микрухах ОУ а далее а АЦП... или верхнее плечо, или нижнее, а схему нигде найти не могу, даже намеков нету :-(
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-11 01:06:31
Да,так разьехаться не могло ,согласен,проверять на всех аналоговых микрухах оба питания ,прям значения,скорее всего ещё резистор где-то низкоомный в обрыве.
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-11-17 22:16:55
Кстати решил немного заморочиться от скуки ПУ, она там оказывается примитивна довольна... в общем если на неё найти ком порт.. то будет вообще хорошо. -------------- разъем P2 ноги слева направо 1,2 - земля 5 - L1 - -17v 6 - L2 - 12v (основное питание ПУ) 8,9 - L3 - 15,5v (кулер тихие обороты), идет на диод D64 10 - минус кулера 11,12 - кулер высокие обороты, идет на эмиттер Q36 на большом радиаторе IC3 - 5,1v далее идет на IC14 вход v2 - далее на проц +3.3v IC7 - на 2 ноге 2.8v - далее идет на IC14 вход v1 - далее на ядро проца +1.9v IC5 - стабилизатор +5v идет по всей плате IC10 - стабилизатор -12v, нахрена нужен пока непонятно. ------------------- термометр J6 temp - R11(1k) - защитный диод D2-gnd, куда после R11 - r207(47,5) (левее IC28). На разъеме появляется питание 2,23v temp - R10(100) - R100(4,9k)- gnd после R10(100) - R112(10k) - CPU (7 нога вверх от ключа) , без датчика на разъеме почти +3.3v... Чую еще немного и если проц живой, то её поднять... дело нехитрое. Чтоб включить мозги на столе и смотреть питание и логуку микрух надо двуполряный питальник на +-15v. Дать 1,2,10 - GND на 5 нога минус 15вольт, 6,8,9 +15 вольт и мозг стартанет. найти бы комп порт еще на неё и можно тебе искать причину почему термометр врет, ну и заодно проверить все питающие напруги, я их выше привел.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-19 00:52:59
Надо просто сделать удлиннитель и пользоваться корзиной с портом ,а напряжения только на плату управления подавать,хотя можно и на psu на силовой,выпаяв предохранитель psu,он сам все напруги и подаст.12 вольт нужны для работы преобразователя уровня сом порта.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-19 12:18:31
на P2: L1 - (-18v) L2 - 14v L3 - 18v, L4 - 29.5v, IC14 3,3v ,1.9v присутствует, на всех фиксированных стабилизаторах, напряжение соответствует, диод D64 падение 254мв, Q36 исправен, все резисторы до 10кОм проверенны, r207(47,5)+, R100(4,9k) - 6кОм, R112(10k) - 7.6кОм, все ножки (adcin (a и b)) на проце, проверены в режиме прозвонки диодов, падение ниже 260мв не опускалось, логику 74HCT проверить нечем, осциллографа нет, а просто перепаять на новую, пока не вижу смысла.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-19 12:50:06
А напряжение какое появляется на разьеме датчика температуры?hct в большинстве случаев ,по входампрозванивается по наличию диодов защиты на землю и питание.450-500 мв обычно.Если не шоттки.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-19 13:00:02
на разъеме датчика в момент включения 2в, потом падает до 0,5в
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-19 15:49:09
на IC24(74HCT245D) 1(DIR)(не инвертированный вход элемента "и-не") и 19(VCC) ножки звонятся накоротко, на IC 19 такого нет.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-19 16:07:02
на IC31 (UC3706DW) звонятся между собой 1 и 16 нога(A inhibit B inhibit) и 2 ножка( инверт. вход) звонится на землю, в обоих направлениях.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-19 16:18:58
по IC24, закорочено именно на плате, микросхему выпаивал.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-19 16:34:14
на IC31 (UC3706DW) и 7 ножка звонится на землю(Flip/Flop) в общем как я понял ее под замену, редкая она, и может ли из -за нее быть ошибка A/D converter fault, на питание ей приходит 14 вольт
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-19 17:07:10
с IC31 (UC3706DW) все так же как и IC24, замкнуто именно на плате, не совсем понимаю зачем один из входов замыкать на землю, для чего схемотехнически это сделано, может как обратная связь, ссылка
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-19 17:29:29
хотя какая обратная связь.... это же управление через 3ю ногу на элементе "или" появляется высокий уровень, в данном случае 5 вольт,подается на базу и открывает транзисторы в аналоговой части.
Когерер
Участник


Тем: 2
Сообщений: 113
На форуме с 13/10/15
2015-11-19 17:31:47
А операционники в цифр части, как я понял это компаратор.
virus_chelny
Участник


Тем: 5
Сообщений: 220
На форуме с 10/09/15
2015-11-20 09:00:07
UC3706DW это зарядник, рулиться четез ТТЛ конвертер 74HCT245D. с проца идет ШИМ 100кгц с мягким стартом, я тут где-то осцилограмки выкладывал...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-14 20:49:21
Нет!Уже говорил об этом.
megaeko
Участник


Тем: 6
Сообщений: 102
На форуме с 27/05/19
2020-01-09 16:08:57
Интересно, чем всё закончилось... но я об ошибке 01110. Всё перерыл, напряжения в норме, терминал показывал температуру +70, входное напряжение 470 вольт (при старте от батарей!), напряжения шины -40 +460. Обнаружил плохую пайку процессора. Ноги в сторону иголкой сдвигались. Пропаял- всё заработало!
metnik
Участник


Тем: 23
Сообщений: 373
На форуме с 03/03/18
2020-01-09 23:13:28
Перебирать ноги проца иголкой на предмет пайки - это круто, красава! Снимаю шляпу пред Вашими терпением и настойчивостью, коллега.
megaeko
Участник


Тем: 6
Сообщений: 102
На форуме с 27/05/19
2020-01-10 08:41:43
Спасибо, просто повезло. Раз тут про зарядку писалось, задам вопрос. Есть ли возможность подправить напряжения батарей? В терминале на пять вольт меньше, чем по факту.
metnik
Участник


Тем: 23
Сообщений: 373
На форуме с 03/03/18
2020-01-12 09:11:49
Насчёт прописать это в мозгах SURTD (как вида) - сомневаюсь, доступ туда мне неизвестен и, как я понял из суждений об этом наших опытных коллег, невозможен. Есть, однако, измерительный делитель на резисторах, расположенный в зоне схемы плавного заряда входной шины. Вот его можно подкорректировать... И нужно! Ибо повышенное напряжение на АКБ для них весьма опасно. Более точный ответ сможет дать, я думаю, Chevyuser... Дмитрий, Вы где, ау-у!
metnik
Участник


Тем: 23
Сообщений: 373
На форуме с 03/03/18
2020-01-12 09:15:44
Да, и ещё. Все измерения должны делаться гарантированно точным (поверенным) прибором!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2020-01-15 18:08:39
Да тут я , показания озвучьте в терминале, на батареях ( с точностью не хуже 0,5 %) и значение с датчика температуры.
megaeko
Участник


Тем: 6
Сообщений: 102
На форуме с 27/05/19
2020-01-15 21:55:51
Я малость струхнул, когда придя с утра прочитал показания терминала 232в. с прошлого дня заряжались новые кассеты. Прямым измерением оказалось 237. Попытка калибрануть не удалась- ошибка перезаряда батарей. Решил разрядить без нагрузки. Не дожидался полного отключения. Выключил когда напряжение батарей стало падать заметно быстрее. Потом зарядил и случилось чудо- достигнув 217 вольт по показаниям терминала и мультиметра более не повышалось. На том и закончили. Температура при разряде дошла до 27град, при заряде до 28, так и держалась.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2020-01-16 16:40:02
Вы находились в режиме выравнивания АКБ, это нормальный режим, надо дождаться завершения. Он включается при уровне заряда менее 50 % или высоком сопротивлении АКБ.
metnik
Участник


Тем: 23
Сообщений: 373
На форуме с 03/03/18
2020-01-16 23:56:57
Вот что значит опыт, армированный конкретными знаниями! Я как-то наблюдал этот процесс, определив его как форсированный режим заряда при сильно подсаженных батареях; там получается (14,5-14,8) В на батарейку под током, что не страшно, если недолго. Ну, а что это на самом деле (как задумано), нигде не читал. Вот, спасибо, Дмитрий поделился. Вот только непонятно, чего это у коллеги такая напруга держалась полсуток минимум. И очень обоснованно он там "малость струхнул", могли коробочки и потрескаться... Ну, в лучшем случае, пересохнуть.
megaeko
Участник


Тем: 6
Сообщений: 102
На форуме с 27/05/19
2020-01-17 10:45:45
Аккумы только чуть нагрелись. Хорошо, когда есть сервисмануал и схемы))) А, ведь, есть? Так-то время и интерес есть со всем этим разбираться. Перебрать силовую часть- это вообще экстаз! Но вот логику понять трудно. Тем более, что у каждого производителя свои заскоки. Тут мучаю PW9125. Так там, к примеру, Напряжение DC шины при работе на холостую от батарей корректируется включением сетевого преобразователя! Т.е. понемногу закорачивает шину, если не включен инвертор и нет нагрузки. Жесть. Чертов суицидник мне транзюков кучу спалил!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2020-01-17 17:53:07
"megaeko:Тут мучаю PW9125"
-лучше сразу выбрасывать, кончается дырой в плате , у меня младший брат его с однополупериодным PFC так банку бустера заряда разнес, я чуть слуха не лишился, хотя из-за угла включал!)).
Причем я не расист в душе, но когда я вижу творение Повер Тварей , мне хочется им все по отрывать ,причем к 3х фазке это тоже в полной мере относится. после наблюдения шкафов с вывернутыми наизнанку силовыми шинами сечением сотни мм 2.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2020-01-17 17:54:39
MGE Galaxy 5000 просто ангел по сравнению с ними, кто понимает!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2020-01-17 18:02:17
SURTD все серьезнее чем SURT , не SRT еще , но поджарит батарейку просто на ура, если не выполните пару простых шагов.
1-замена даты акб ОБЯЗАТЕЛЬНА.
2-Калибровка -ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Если после разряда акб поставить на заряд, скажем не сразу , а через более суток и он посчитает , что напряжение на акб растет слишком быстро, а оно может так расти из-за отстоя банок разбежавшихся или плохо подобранных , то батарею возрастом более 2х лет сварит с вероятностью 90 %.Ну или может вообще ошибку зажечь ЗУ, причем не акб. , а именно крест еще.
Поэтому если батареи говно, снижайте ток заряда до 1 Ампера, мой вам совет))
sparks5001
Участник


Тем: 6
Сообщений: 14
На форуме с 10/04/12
2020-03-05 00:07:49
Здравствуйте. Имею похожую проблему с SURTD 5000. Прибор не горелый и не копаный. При включении в сеть напряжение заряда акб 220 В. При включении без нагрузки после теста напряжение заряда 234 В. При включении нагрузки 600-700 Вт немедленно переходит в Bypass ,крест и ошибка 01010 (Charger fault) и отключает зарядное.Напряжения +/- 400 В смотрел осциллографом, просадки не увидел,пульсации с частотой сети < 5 В.Ведет себя так и с нормальными и со "слабыми" акб. SURTов много ремонтировал,а с таким столкнулся впервые.Может ,кто что-то подскажет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2020-03-05 16:28:33
Или АКБ старые или с большим внутренним сопротивлением, или ИБП неправильно меряет напряжение или ток АКБ,ЗУ имеет превышение по току заряда или указаны внешние ББ , но по факту их нет.
То есть при разряде ИБП фиксирует падение напряжения АКБ и уровня заряда менее 50 % ,включает ЗУ на уравнивающий заряд , а батарея не принимает заряд и быстро увеличивает напряжение .В некоторых прошивках это приводит к ошибке ЗУ.
Попробуйте привести в соответствие количество ББ ( только internal) , и выполнить калибровку из внутреннего меню ИБП .Ну и ток заряда АКБ измерить, должен быть в районе 2 А.
sparks5001
Участник


Тем: 6
Сообщений: 14
На форуме с 10/04/12
2020-03-16 01:04:17
Спасибо за совет. Проверил : доп.батарейные блоки не прописаны, дату замены батарей обновил,калибровку не делал,так как акб слабые,кассеты у заказчика не забрал.И ничего не изменилось.При выключенной нагрузке напряжение заряда 220 В,при включении ибп без нагрузки растет до 237 В (видимо,это и есть уравнительный заряд) и затем через 5-10 мин. возвращается на 220 В.При этом ибп работает нормально,включаю 100 Вт - нормально, включаю 500 Вт - переходит в bypass и ошибка зарядного.Зарядное выключается.Похоже на что-то аппаратное.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2020-03-22 15:05:34
sparks5001: В каком городе находитесь ?
sparks5001
Участник


Тем: 6
Сообщений: 14
На форуме с 10/04/12
2020-03-24 23:26:43
Одесса.Спасибо,попробую сам покопать.
sparks5001
Участник


Тем: 6
Сообщений: 14
На форуме с 10/04/12
2020-08-08 22:10:40
Докопал. Было заварено реле RY703 в положении "нормально замкнуто", то есть "+" батареи был постоянно подключен ко входу "положительного" плеча PFC. Вот мощности зарядного и не хватало нагрузку больше 400 Вт питать...
metnik
Участник


Тем: 23
Сообщений: 373
На форуме с 03/03/18
2020-08-09 14:39:57
Любопытно... Обычно в такой ситуации ИБП после тестирования выдаёт "Х" и 00100, после чего блокируется. Однако, проверка RY703, 704 очень проста и почти всегда необходима в подобных ситуациях, как прозвонка силовых элементов: включается PSU (внешним ИП) и закорачиванием их общего ключа проверяется работа реле. Это несколько минут, коллега, а то Вы словно 4 месяца копали...
megaeko
Участник


Тем: 6
Сообщений: 102
На форуме с 27/05/19
2020-08-09 17:15:00
Превентивно меняю все реле на таких аппаратах. 85% горелые. Действительно странный случай.
metnik
Участник


Тем: 23
Сообщений: 373
На форуме с 03/03/18
2020-08-09 18:56:33
Ну, если менять ВСЕ 7 релюх, то это просто расточительство - и по труду, и по затратам. А между тем, если возникают аномальные нагрузки на контакты, новые слипаются влёт, при первом же запуске; проверено. К слову сказать, применение в 5 кВт - ых ИБП а в т о м о б и л ь н ы х реле - это уникальное решение разработчиков АРС, обеспечивших нас работой навсегда. Ведь и в SRT они же стоят, такой же - 5 кВт, на столе, на вскрытии...
megaeko
Участник


Тем: 6
Сообщений: 102
На форуме с 27/05/19
2020-08-10 23:29:10
1200р. за 7 релюх и 15 минут времени при общей цене ремонта 40т.р.за surt5- не так и затратно))) А слипаются бывает, конечно, если что-то пошло не так))) Но мы же этого не допустим!!!
metnik
Участник


Тем: 23
Сообщений: 373
На форуме с 03/03/18
2020-08-13 09:32:26
Ну, да, при таком тарифе... У нас они на абонентском иждивении, посему всё как-то иначе смотрится. А 15 минут... Примерно столько уходит только на промывку платы после всего. Так что Вы, коллега, просто спринтер в нашем лудильном ремесле...
megaeko
Участник


Тем: 6
Сообщений: 102
На форуме с 27/05/19
2020-08-13 11:31:03
Стоваттный паяльник и мощный оловосос обнажают выводы реле настолько, что они просто вываливаются из платы. Для промывки использую смесевой растворитель- в равных частях петлолейный эфир 40-70, изопропанол, и головы от второй перегонки самогона на ректификат. Растворяет на ура, разводов не оставляет. Извините за оффтоп.
metnik
Участник


Тем: 23
Сообщений: 373
На форуме с 03/03/18
2020-08-13 12:19:05
Как тут не вспомнить крылатое: "голь на выдумки..." Довольно удивительное решение, хотя не столь часто можно встретить указанный эфир в отличие от изопропилового спирта, особенно вдали от северной и пр. столиц. На этом фоне кажется не менее удивительным наличие тех самых "головок" в ТЕХ местах... Я мою обычным этиловым ректификатом, первый раз б/у-шным, потом чистым.
А тема вполне актуальная, особенно с демонтажем и реле, и силовых полупроводников. Отсос мне как-то не по душе, часто портится металлизация, поэтому применяю самодельную матрицу (из медной шины), сидящую на жале того же стоваттного паяльника. Кто,столкнувшись с этой проблемой, её решал, тот нас поймёт. Это даже поважнее тех повседневных мелочей, в которых кроется рогатый...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям