Раздел: Техническая поддержка - программное обеспечение


АвторТема:  Помогите понять логику ПО.
vippi2
Участник


Тем: 2
Сообщений: 0
На форуме с 18/03/19
2019-03-18 18:00:26
Добрый день всем.
Есть APC 3000 с картой 9617 и по Power Suite Network.
Мануалы и хелп читал но все равно что то не сложилось в голове.
В веб интерфейсе APC 3000 ставлю :
Start of Shutdown
Low Battery Duration: 5 minutes
Shutdown Delay: 600 seconds
Maximum Required Delay: 12 minutes
В программе ставлю :
В разделе shutdown settings :
Full path to command file
C:Program Filesshutdownups.bat
Duration 600 sec
Выключаю питание упса.
В программе вижу в логах евент от ибп что он начал работать от батарей.
А вот дальше ничего. Совсем, оно упорно пашет пока не кончатся батареи.
Помогите пожалуйста понять логику, при данной настройке должно быть так или нет :
Упс потерял питание, послал евент что типа я теперь от батарей.
Подождал 5 минут и послал всем выключаться, ждет 600 секунд и гасит питание.
В свою очередь программа получила через пять минут команду на включение, запустила скрипт и
после 600 секунд командует упсу выключаться ?