2011-11-02 19:48:44А если я всю нагрузку повешу на
одну розетку АРС Line-R 600 при
помощи тройника (надо
подключать массу приборов с
обычной вилкой) - это нормально?
Или нужно распределять приборы
по всем "исходящим" розеткам
стабилизатора? Спасибо!
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2011-11-02 23:24:47
Всю нагрузку можно подключить в одну розетку (максимально допустимый ток одной розетки 10 Ампер ), либо распределить по четырем . Лишь бы суммарная потребляемая мощность Вашей массы приборов с обычной вилкой не превысила максимально допустимую полную мощность 600 ВА - потребляла бы суммарный ток не более 2, 6 ампера ссылка