khav5404
Участник


Тем: 6
Сообщений: 10
На форуме с 17/03/16
2016-03-17 13:28:17
функции переключателей на задней панели
magyar
Участник


Тем: 3
Сообщений: 21
На форуме с 18/08/12
2016-03-18 12:50:30
Важный - второй рабочее напряжение (0- 220В) (I -120В) Остальные - настройки алармов и т.д. есть в мануале ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-18 19:08:05
magyar,заканчивайте людям голову морочить! А то и вправду подумают,что свитчом можно поменять рабочее напряжение.) Положение 0-это для сетей 220-230 вольт,тогда от батарей тоже 230 ,а вот если в 1 - то это для сетей 230-240 вольт,от батарей 240 и настройки смарт трим-буст +4 %.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-18 19:12:03
1-чуствительность,в положении 0-очень чуствительный ,в- 1 +3 % к колебанием сети и нечуствителен к быстрым колебаниям сети .3-отсрочка сигнала о пропаже сети на 30 сек.а 4-рый длительность низкий заряд батареи 2 минуты и 5-7 вроде.
khav5404
Участник


Тем: 6
Сообщений: 10
На форуме с 17/03/16
2016-03-22 15:06:02
Спасибо