Автор | Тема: Так должно быть? |
Антон
Гость
|
2008-10-01 10:28:40 Добрый день. Вот хотел узнать.
У меня стоит APC back ups 800 rs usb . Все работает ..все держит.. Но когда я его включаю с неподключенной сетью то есть без внешнего источника електричества он начинает орать и мигает красная лампочка...
и даже когдла я подключаю в сеть он не перестает орать..а когда его включаю подключенным то все нормально и все нормально держит если пропадает сеть.
так должно быть? |
|
SVrjessen
Команда APC
Тем: 0 Сообщений: 192 На форуме с 12/02/08 |
2008-10-01 10:37:58
| Могли бы Вы сообщить общую мощность (в Вт)потребителей подключенных к ИБП? |
|
Антон
Гость
|
2008-10-01 11:29:50
| тут дело вот в чем...мощность в спокойном сотоянии хавает 220 ватт .. а УПС на 540
ну когда нагрузка я не знаю как хавает но держит все нормально ..вот только упс не работает когда включаю его самого без ничего.. начинает орать и мигает красный индикатор. непонятно
монитор 60 ватт
4 ядра проц.. 8800 GTS 512
один винт 320 сигейт
одна звуковуха |
|
SVrjessen
Команда APC
Тем: 0 Сообщений: 192 На форуме с 12/02/08 |
2008-10-01 11:38:07
| Могли бы сообщить используется ли в Вашем БП активный корректор напряжения (PFC), т.к если используется c данным ИБП такой блок питания работать не будет.
Необходимо использовать либо другой ИБП с синусойдой на выходе, либо использовать БП без активного корректора напряжения. |
|
Антон
Гость
|
2008-10-01 12:22:01
| нет вы не поняли.. у меня с блоком он работает у меня был APFC но я поменял..тут речь идет о том что УПС просто не работает когда его включить.Просто включить. Начинает орать сразу и лампочка мигать. А когда подключить его к електричеству и опять включить то тогда все нормально. Так должно быть? |
|
AVG
Гость
|
2008-10-22 14:15:37
| Похоже у Вас просто монитор с ЭЛТ - при его включении срабатывает петля размагничивания, которая потребляет кратковременно но ОЧЕНЬ много. При питании от сети ИБП это переживает нормально. А лампочка, которая у Вас загорается, называется "пререгрузка".
PS: Включение среднестатистического 17" на холодном старте если и выдерживают то только 1000VA+ |
|
AVG
Гость
|
2008-10-22 14:19:42
| Гм... Поправка. PS: предыдущего поста читать как "Включение среднестатистического 17" + сист. блок (тоже среднестатистический) на холодном старте..." |
|
Zzlo
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 20/10/08 |
2008-10-22 16:53:59
| Имею удачный опыт работы APCBackUPS pro 650 c Flotson Energetix 750 с APFC. Переходит на батарею и обратно без проблем. Системник: C2D 3200, 8800GTS 512, 8600GTS, 6 HDD, DVD, Compaq 1210 22"! Тарахтит страшно, но справляется!!! Кстати, на холодную УПС выдерживает включение монитора. |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2008-10-23 14:59:14
| Ну лучше все-таки не мучить системник. |
|
Александр
Гость
|
2008-10-29 12:46:58
| Попробуйте снача включить упс, я так понимаю он будет проводить тест батарей, наличия 220 и т.д. (15 секунд может больше, нет под руками свежей модели), у старых моделей теста небыло, (ручной, кнопка отдельная), естествено он за орет , так нет 220. А уж потом включать нагрузку. У меня модель APC 650? из старых у нее на морде две кнопки одна включатель on/off, другая test/отключения звука. Если надо то просто отключаю вилку, включаю упс, включаю нагрузку (19 ЛСД, комп 400 вт, амд64 3000+, 5 hdd, dvd) время работы прикодировании видео 15 минут |
|
|