2013-06-25 10:39:21Стал обладателем Smart-UPS SC1500III s/n 5S0825T43981 произведен 06/22/08. Достался мертвым, не включался. На батареях было меньше вольта на каждой. Батареи с 8 года не менялись. На плате был обнаружен вспученный конденсатор на 560 мкф 50В. Заменен. Куплены 2 новых аккума 1272. Включился, работает. При отключении входного - переключается на батарейки. В общем, почти заработал. Но, напряжение на аккумах медленно падает. Селфтест проходит. Значения констант 0 А1, 4 12, 5 99, 6 13. При попытке на горячую отключить батарею - сразу же выключается. Напряжение на клеммах аккумов не меняется при включении - выключении UPSа. Схем не нашель. Подскажите, плз, куда копать, что проверять, куда смотреть. Спасибо!
ЗУ собрано на микросхеме ТОР 247 или аналогичной,изучите на нее документацию ,там есть похожая схема,проблема вызвана несвоевременной заменой батареи,емкость вспухла по причине нарушения стабилизации скорее всего,проверяйте тл431 и иже с ней,там зарядник мне лично не очень нравится,что-то не поменяешь,приходится начинать сначала( Сам ТОР никогда не сгорал,обычно что-то во вторичке.
pasha_dv
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 25/06/13
2013-06-25 14:35:04
Спасибо, буду разбираться ) Быстро пробежал по даташитам - чет темный лес какой-то ) Придется вдумчиво читать видимо )) Еще момент вспомнил, с отключенными батареями на клеммах в районе 3.6 В. Может ли это произойти из-за холодной пайки или деградации конденсаторов? Хочется просто сразу деталями, которые могут пригодиться, затариться ) Стоит ли заменить конденсаторы в целях профилактики?
Только в цепи стабилизатора +12 вольт и формирования -8 ,если сели,но они на зарядку не влияют...в ней их всего 2.Один заменили,а на 47 мкф из строя ни разку не выходил.Менять надо будет детали в SMD корпусах,транзисторы,управляемый стабилитрон и резисторы.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.