Максим
Гость
2009-10-27 10:40:16
На ИБП APC SMART-UPS 3000VA USB & SERIAL 230V недели 2 назад загорелась лампочка "заменить батарею". До этого как минимум лет 5 ИПБ работал без ремонта и никаких сигналов о повреждениях не было. Индикатор заряда батареи показывает максимальный заряд, а на индикаторе нагрузги горит 1 сегмент. В течении длительного времени - более 5 лет ИБП был подключён в "чистое" питание от мощного этажного ИПБ. Полгода назад этажный ИБП вышел из строя и ИБП APC SMART-UPS 3000VA USB & SERIAL 230V был переключён к обычной электросети. В нагрузке у него АТС, которую ни разу за последние 5 лет не выключали - не было повода. Был приобретён другой ИБП со схожими параметрами. На сколько рисковано кратковременное отключение ИБП APC SMART-UPS 3000VA USB & SERIAL 230V для его подключения к новому ИБП в качестве нагрузки? Не приведёт ли это к мгновенному отключению АТС? Или батареи ИБП APC SMART-UPS 3000VA USB & SERIAL 230V смогут в течение 30-40 секунд, необходимых на перекомутацию, проработать?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-10-27 13:34:43
Увы если загорелся инд заменить батарею у него силы и на 30-40 секунд не хватит ! PS ---------- я не подстрекатель но я бы на новом UPS зарядил полноценно аккумуляторы, И подключил его аккумуляторы в старый на ходу !!!!! А не проще ночью переподключить :-)
Максим
Гость
2009-10-27 13:41:55
К сожалению, новый ИБП другой фирмы. Боюсь, ничего не получится. Вечером и будем пробовать. Только есть один нюанс - никто не знает пароль на АТС. Она его ни разу не запрашивала - управляется через модем. А после выключения может запросить - кто знает? И чего тогда делать? АТС уже больше 15 лет - все, кто её запускал, давно уволились - концов не найдёшь. Так вот.
TimH
Гость
2009-10-27 13:58:20
трудно найти 4 аккумулятора ? Полгода назад надо было думать о преобретении аккумуляторов и включении режима тест у APC дабы не доводить до состояния:""заменить батарею" По уменьшению времени работы показываемЫм из ПО можно было раньше узнать что пора ....... s/n какой ?
Максим
Гость
2009-10-27 14:13:16
№SU3000INET GS0003000108 На счёт аккумуляторов не знаю - приобретением занимается другое подразделение. Там сочли необходимым купить совершенно другой ИБП - " в 3 раза дешевле". Теперь голову ломаем. А поповоду проверки на работоспособность, то я лично чуть более года назад гонял ИБП, отключая его от сети в течение 20 минут держал, и мог ещё продержать - не стал рисковать. А полгода назад мне не разрешили - сказали что недавно проверяли - допроверялись, называется.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-10-27 15:58:04
Аппарат сделан в январе 2000 года ! Просто он жил в тепличных условиях без возможности тестирования аккумуляторов и пару проподаний сети(за пол года) и он оценил что батареи надо менять .Им 9,5лет
Максим
Гость
2009-10-27 16:09:43
И как проверить живы ли они или нет, не подвергая нагрузку риску быть внезапно обесточенной - я "чайник" в этом вопросе?
Максим
Гость
2009-10-27 16:11:51
И как проверить живы ли они или нет, не подвергая нагрузку риску быть внезапно обесточенной - я "чайник" в этом вопросе? И ещё - мне говорили, что до 2006 года, когда я устроился работать на фирму, уже кто-то менял аккумуляторы. Возможно, незадолго до моего прихода.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-10-27 18:55:46
Вам нужен специалист который попытается a)открыть доступ к аккумуляторам согласно инстркуции б) и неотключая устройство подключить быстренько новые (на ходу )аккумуляторные картриджы(RBC55) ! PS и если повезет и если свет не моргнет (в течении процесса замены)то будет успех
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-10-27 19:07:55
Battery Replacement Procedure - 2200 - 3000 VA Models 1. Grasp the top edge of the bottom front cover and tilt it out. 2. Unhook the bottom section of the front cover from the chassis and set it aside. 3. Use a flat-blade screwdriver or a coin to remove the two battery door screws and open the door. 4. Grip the wires for the front set of batteries and pull firmly to disconnect the connector from the battery compartment. 5. Pull the white cord on the front battery connector to remove the batteries. 6. Set aside the foam spacer located between the batteries. 7. Reach into the battery compartment and grasp the white cord on the other battery connector. Pull firmly to disconnect the connector and remove the second set of batteries. Note: Be careful removing the batteries - they are heavy. 8. Slide the first set of new batteries into the unit. Hold the connector down below the top of the batteries and toward the door, otherwise the assembly will not fit. Guide the connector over the top of the batteries and press firmly to connect it to the rear connector of the battery compartment. Note: Small sparks at the battery connectors are normal during connection. 9. Set the foam spacer against the rear batteries to prevent the wires from being pinched. 10. Slide the second set of batteries in, then guide the connector over the batteries and press firmly to connect it to the front connector of the battery compartment. 11. Close the battery door, replace the screws, and replace the lower front cover.
Максим
Гость
2009-10-28 08:12:01
Извините, пожалуйста. Я не читаю по-английски. Будьте так добры, переведите, если можно, на русский, пожалуйста. Заранее благодарен. Сегодня вечером придётся что-то решать - время поджимает.
Максим
Гость
2009-10-28 13:46:53
Пожалуйста ответьте - если нажать кнопку "тест", при сигнале о неисправности батарей, нагрузка не отключится случайно?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-10-28 16:23:46
IMHO - A)теоритически не должна позволить это сделать Б) "Х" -Возвращает результат последнего самотестирования. Возможны следующие значения: OK – батарея в порядке; BT – самотестирование не завершено из-за недостаточной емкости батареи; NG – самотестирование не завершено из-за перегрузки ИБП; NO – за последние 5 минут самотестирование не проводилось. -------------------------------------------- В результатах теста есть вот такие биты- посмотрите и обратите внимание на "BT "
Максим
Гость
2009-10-28 16:35:40
А в каком месте смотреть - ни дисплея, ни монитора нет на ИБП?
TimH
Гость
2009-10-28 16:44:14
Проэкспереминтировал на SUA1000/1500 c горящей "Бат НЕИСП" - не запускает тест и как видите я вам отвечаю при моргании "Бат НЕИСП"
Максим
Гость
2009-10-28 16:57:09
спасибо.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям