Тема: SmartUPS2200, совместимость с аккумуляторами
Валерий
Гость
2009-03-27 10:34:06Имеется ибп SmartUps 2200, был куплен сменный комплект батарей RBC55. купленные баттареи имеют другой разъем подключения (он длиннее и в углах появились вытупы)... хотя батареи по виду такиеже, как там были установлены.
ИБП покупался около 5-6ти лет назад
собственно говоря как вы прокомментируете эту ситуацию?
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07
2009-03-27 11:04:20
Если я правильно понял у Вас SU2200INET , который комплектовался батареей RBC 11. Купленный RBC55 для SUA 2200 той же емкости, различие в конструкции разъемов. Снимите приклеенные пластиковые крышки ,Отвинтив два соединения ( аккуратно ,при КЗ сгорит предохранитель между аккумуляторами , если он есть ), установите соеденители снятые с негодных RBC 11 и можете включать.Далее калибровка батарей и можно радоваться жизни.
Валерий
Гость
2009-03-27 11:08:45
спасибо. вы подтвердили мои мысли.
Калибровку ибп производит автоматически?
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07
2009-03-27 11:52:56
Калибровку ибп нечто иное. А для батарей - зарядите их до 100% часов 20,нагрузите некритичной нагрузкой не менее 35% ,отключите от сети и дайте разрядиться до отключения.Затем подайте сеть и вновь зарядите