АвторТема:  Smart-UPS RT 5000 XL The battery is not installed properly
nekrals
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 04/07/13
2013-07-04 11:59:00
Добрый день! У нас установлен RT 5000 XL, в данный момент на нем красным горит индикатор "Необходима замена батареи" и периодический писк, зеленым горит "Оперативный режим". Model: Smart-UPS RT 5000 XL Serial Number: QS1121150993 Firmware Revision: 5.1 Manufacture Date: 05/20/2011 Apparent Power Rating: 5000 VA Real Power Rating: 3500 W Я подключился через web интерфейс Model Number: AP9631 Serial Number: 5A1119T03525 Hardware Revision: 05 Manufacture Date: 05/07/2011 MAC Address: 00 C0 B7 C4 4B 21 Management Uptime: 0 Days 1 Hour 21 Minutes Application Module Name: sumx Version: v5.1.3 Date: May 4 2010 Time: 14:06:35 APC OS (AOS) Name: aos Version: v5.1.3 Date: May 4 2010 Time: 13:55:26 APC Boot Monitor Name: bootmon Version: v1.0.1 Date: Aug 3 2009 Time: 16:30:40 Там написано ошибка " 1 Critical Alarm Present. Battery Disconnected" выглядит так ссылка В логах написано: 07/04/2013 08:18:11 UPS: The battery is not installed properly. 07/04/2013 08:17:51 UPS: The battery is now installed. 07/04/2013 08:12:23 UPS: The battery is not installed properly. 07/04/2013 08:12:03 UPS: The battery is now installed. 07/04/2013 08:11:42 UPS: The battery is not installed properly. 07/04/2013 08:11:22 UPS: The battery is now installed. 07/04/2013 08:07:36 UPS: The battery is not installed properly. ну и так далее, то подключена то нет и весь день так. сам ИБП тоже бывает перестает пищать и становится как будто все нормально, индикатор заряда на полную все зеленое. Что подскажете? Никогда ИБП не занимался.
nekrals
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 04/07/13
2013-07-04 12:03:49
что с форматированием
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-07-04 12:41:42
форум такой. Вытащить батарейки (два металлических картриджа) подключить в клемму лампу (сначало в один, потом в другой) Ват так на 100, и промерить напряжение в этот момент. Результат огласить.
nekrals
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 04/07/13
2013-07-04 14:04:19
100 ватт не нашли, только 75. 1 батарея без нагрузки 107-108 с нагрузкой 99-100, 2 батарея без нагрузки 107-108 с нагрузкой 80 в течении 10 сек постепенно поднимается до 92-95 потом резко до 103-105 и держится.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-04 16:16:03
Меняем картриджи на новые и наслаждаемся.В ваших и батарейки старые и клемы возможно окислились,надо менять соединители.
nekrals
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 04/07/13
2013-07-05 11:08:08
в данный момент он 24 часа онлайн почти, без косяков.. как то странно
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-05 11:17:28
Ну будете ИБП значит чинить скоро....
nekrals
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 04/07/13
2013-07-05 13:37:58
запустил Self-test и он вообще сдох, не включается, и щелкает и мигает всеми лампочками иногда не всеми иногда попискивает
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-07-05 14:16:48
Ушли батарейки к проотцам. Еще раз проведите эксперимент, результаты озвучьте.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-05 14:21:11
Я прав оказался)))Кирдык.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям