АвторТема:  Ток ХХ SUA2200I и SUA3000I и работа мощного дренажного насоса?
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2018-12-13 09:24:22
Добрый день, подскажите, какой ток ХХ у SUA2200I и SUA3000I (зависит ли от года выпуска? У
нынешнего SU2200Inet - 0.8A, но не всегда хватает мощности и нужен холодный старт с 50Гц, поэтому
смотрю в сторону апгрейда.

P. S. Попутно вопрос, от SU2200Inet благополучно работает дренажный насос КАЛИБР НПЦ-1400У
(1400Вт по паспорту, реально при 230В ~1500Вт), перенесут ли такую нагрузку упомянутые SUA?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-12-13 14:22:28
Не попробовав,не узнаете. Но будет вобщем хуже , если в нынешнем красная перегрузка промигивает, то скорее всего нет, тут защита гораздо быстрее и идеология у нее другая.
Причем пробовать надо, именно включая в работающий ИБП, потому как напряжение отключения по разряду АКБ у них есть функция нагрузки.Нужна доработка.
Вобщем если насос включается по датчику воды, то на том же комплекте батарей с SUA время работы с насосом будет на 30-40 % ниже.
По току ХХ примерно похожи , у 3000 до 1,5 А
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2018-12-13 14:40:27
SU2200Inet при холодном старте и последующем запуске насоса уходит в перегруз и отключается примерно через 2 сек., 60Гц дают о себе знать... При отключении от сети (т.е. инвертор работает с частотой 50 Гц) и последующем запуске насоса, уверенно держит, последний индикатор шкалы нагрузки не горит и соответственно перегруз даже не мигает. У SUA2200I заявлено 1980 Вт, против 1600 Вт у SU2200Inet, т. е. я так понимаю запас мощности у инвертора должен быть ещё выше (мощнее трансы?)!?

P.S. Время работы сейчас на втором плане, интересует именно надёжность инвертора в SUA.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-12-13 17:44:46
Ну SUA стартует на 50 Гц с акб, можно попробовать, но перегрузка допустима не 2 сек, а около 0,1 С.
Вопрос то не когда насос работает, а если ИБП работает от сети, насос стоит, затем отключаем ИБП от сети и включаем насос.....стартовый ток может в разы быть больше рабочего.:600W Джамбо точно без проблем, а на 60 Гц бонусом напор лучше.
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2018-12-13 18:04:35
В общем, оплатил... как получу проверю по случаю...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-12-15 18:13:56
Проще насос сменить, на менее мощный, по напору они сопоставимы , а вот обьем перекачиваемого сильно зависит от толщины шланга, то есть 1,4 кВт со шлангом 1,5 дюйма перекачает за час столько же, как 600 вт с 2хдюймовым.
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2018-12-19 15:12:20
Насос через шланг 2" длиной 1 метр подключен к 63-ей ПНД ~ 10 метров и в ливнёвку (приходится перекачивать дождевые/ливневые/талые воды), единственный способ водоотведения... Производительность завялена до 24.96 м³/ч, Качает хорошо... Смотрел сколько будет стоить Pedrollo... Пока выбор пал в сторону пробы SUA2200I (цена/состояние/год выпуска устроили) вместо SU2200Inet, а там видно будет.

P.S. Читал что реле слабенькие стоят, но так и не понял есть ли какой-то достойный аналог или может на проводах надо будет вынести большое Omron по типу как в SU-шке главным стоит, есть в заначке. Не понятно такое удешевление конструкции в угоду надёжности... В инете поискал, вроде как в SUA рэковом стоит плата с большим реле, а в башне все мелкие!?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-12-19 19:53:14
Да,в Рэковом жирное основное реле , но не видел,что бы оно горело,кроме КЗ в нагрузке, а вот реле повышения , это да, но проблема скорее не в реле , а в безграмотной настройке и плохом качестве сети, ибо идеология SUA . в отличии от SU предполагает корректировку напряжения сети без использования перехода на АКБ, и реально до 25 раз в секунду, ну реле и не выдерживает.
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2018-12-20 08:37:59
Вход стабильные 230В (+/-3%) так что AVR по сути не будет использоваться (правда история использования SUA неизвестна). На выходе ИБП АВ и УЗО, в таком случае думаю проблем возникнуть не должно.

Т. е. сейчас с SUA намечен следующий план действий - замена электролитических конденсаторов, проверка выходной ёмкости, проверка емкостей входного фильтра, проверка пайки/колодки процессора (хотя пересмотрел фото и как я понял в последних партиях SUA от колодки отказались?). С реле остались вопросы - потому как судя по темам на форуме, залипшее Trim/Boost могут привести к печальным последствиям в SUA, менять сразу на новые Omron или просто можно их выпаять с учётом стабилизатора на входе, не опрашивает их проц в процессе самодиагностики? Или может добавить предохранители на цепи BOOST/TRIM трансформаторов, помнится в US версии видел на фото подобное решение!?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-12-20 17:16:39
В SU5000 точно были, но вообще совет не перегружать ИБП пусковыми токами, написано 15 А на шильдике ИБП, так-же просуммируйте токи с бирок оборудования.
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2018-12-20 19:21:16
Пока планирую АВ 10А характеристики B на выходе ИБП.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-12-20 21:12:13
Может на входе? При работе от АКБ электронная защита быстрее автомата сработает.
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2018-12-26 19:47:49
На входе C, на выходе B (A днём с огнём на найти). Понятно, что электронная защита ИБП быстрее, это больше для удобства коммутации и защиты кабеля, плюс входной и выходной АВ в разных помещениях. Теперь вопрос по существу, получил SUA2200I (год выпуска 2011, прошивка rev.19, транзисторы по 3 шт. FDP3651U на плечо), возник вопрос по ХХ, получилось 1.3A против 0.8А у SU2200INET на свежезаряженных батареях...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-12-27 15:45:03
Определяется конкретным трансформатором , рекомендую добавить в низковольтную обмотку дроссель на распыленном железе или феррите с зазором на 100-150 мкГн. для исключения ВЧ высших гармоник из железного трансформатора, один хрен в тепло рассеится )).
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2018-12-27 16:03:45
Дмитрий, я помню Ваши советы :). Теоретически, если подкинуть трансформаторы от SU, ток должен снизиться (судя по внешнему виду в башне SUA 2U-шные трансы)? Случайно не помните у них одинаковая распиновка высоковольтного разъёма? И попутно вопрос по транзисторам FDP3651U - как они себя показали в работе, может стоить заменить на что-то менее мощное (есть d запасе надёрганные с плат от SU), но большее по количеству или добавить по одному-два в плечо таких же? Как они (FDP3651U) будут себя чувствовать с регулярными пусковыми токами насоса (пока ещё не подключал на тест), читал здесь на форуме Ваши комментарии, что в SUA инверторы горят как спички, поэтому перестраховываюсь. И ещё один вопрос, вентилятор в SU2200INET работает на вдув, в SUA2200I на выдув, при этом радиаторы в последнем расположены на значительном удалении и судя по вентиляционным решёткам потоки воздуха больше остужают трансформаторы, чем радиаторы инвертора, при этом датчик температуры теперь в отсеке для батарей, т. е. перегрев радиаторов совсем не отследить (тут же появилась идея о добавлении стороннего контроллера для вентилятора + добавление ещё одного направленного на радиаторы, в рэковой версии, если не ошибаюсб так и сделано)!?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-12-28 15:57:35
1-нет,трасформаторы разные , можно использовать только в качестве инвертора, AVR не получится.
2- про транзисторы ,рекомендовал бы IRF4010, хотя 40n10 , какие у вас там ,если во все дырки набить тоже ничего.Но нагрев надо смотреть радиаторов , увеличение кол-ва транзисторов ведет к росту потерь на переключение, поэтому при хх потери будут больше, однако под нагрузкой меньше.HIP4080 слабоват.
3-на мой взляд нагрев трансформатора более актуален , у него 130 С предел, а у транзисторов 175 С, у меня выплавлялись теплоотводы и выпадали в корпус, трпнзисторы были живыми при этом))
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2018-12-30 09:17:55
AV R мне не нужен, транзисторы надо глянуть какие, уже и не помню, по температуре и транзисторам инвертора я так понимаю можно не париться, если насос будет запускаться без проблем, то разогреть инвертор точно не успеет, а постоянная потребляемая мощность будет думаю 20-30%, не более. Спасибо ещё раз за рекомендации, с наступающим Новым Годом, всех благ и здоровья!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям