Автор | Тема: SURTD3000XLI |
sanyafifa1
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 09/11/17 |
2017-11-09 16:20:59 Добрый день!
UPS SURTD3000XLI не работает от сети. При включении реле не клацают. Предохранители в норме.
С холодного старта работает. Ошибок нет.
Прозвонил все реле, вроде залипших нет. С731 коротко звонится, так и должно быть?
Подскажите куда копать. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-11-09 19:18:10
| А что по входной линии сети видит внутренняя ОС , какое значение? |
|
sanyafifa1
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 09/11/17 |
2017-11-10 09:24:59
| 0, ничего нет.
С кабелем все ок. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-11-14 15:17:34
| Проверьте измерительный трансформатор T711 и его предохранитель. |
|
sanyafifa1
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 09/11/17 |
2017-11-16 10:40:20
| Спасибо.
Первичная не звонится.
А где у него предохранитель, простите? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-11-16 15:22:52
| Первичная может там быт 6 кОм , предохранитель или на плате или внутри трансформатора, бывают вариации. |
|
sanyafifa1
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 09/11/17 |
2017-11-16 15:32:05
| Спасибо за ответ.
Нет там ничего, а вторичная 29 - 37 Ом.
ДА вот не нахожу предохранитель рядом.. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-11-17 14:42:26
| Если первичка не звонится,замените транс и все заколосится))
аккуратно отпаяйте его,посмотрите на точки пайки обмотки к выводам (крайние),если ибп роняли,часто там рвется проволока,она 0,06 мм |
|
sanyafifa1
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 09/11/17 |
2017-11-17 15:42:54
| Спасибо!
Вскрыл второй не рабочий SURT2000XLI SN:QS 12221231215
в нем на трансе первичка 6.4кОм. Но у него другая проблема - автоматы выбивают при включении его от сети (холодный старт есть), не подскажите?
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-11-22 18:53:15
| У него вышел из строя PFC. |
|
sanyafifa1
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 09/11/17 |
2017-12-04 15:21:17
| Вернемся к SURTD3000.
Заменил транс T711. Теперь симптомы следующие:
- подаем 220 - пикает, клацает релюха, вкл вентилятор - нажимаем вкл (I) - питание питание только от батарей (ошибок нет на ИБП);
- нажимаем выкл (О) - вент. выключается, ИБП тухнет;
- отключаем вилку - ИБП пикает, клацает релюха, вкл вентилятор..
Подскажите куда копать дальше.
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-12-04 16:13:20
| Возвращаемся к пункту об измеряемым АЦП значением сетевого напряжения. Показания по тестеру и в программе. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|