APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SURTD3000XLI
sanyafifa1
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 09/11/17
2017-11-09 16:20:59
Добрый день!

UPS SURTD3000XLI не работает от сети. При включении реле не клацают. Предохранители в норме.

С холодного старта работает. Ошибок нет.

Прозвонил все реле, вроде залипших нет. С731 коротко звонится, так и должно быть?

Подскажите куда копать.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-09 19:18:10
А что по входной линии сети видит внутренняя ОС , какое значение?
sanyafifa1
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 09/11/17
2017-11-10 09:24:59
0, ничего нет.
С кабелем все ок.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-14 15:17:34
Проверьте измерительный трансформатор T711 и его предохранитель.
sanyafifa1
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 09/11/17
2017-11-16 10:40:20
Спасибо.
Первичная не звонится.
А где у него предохранитель, простите?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-16 15:22:52
Первичная может там быт 6 кОм , предохранитель или на плате или внутри трансформатора, бывают вариации.
sanyafifa1
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 09/11/17
2017-11-16 15:32:05
Спасибо за ответ.
Нет там ничего, а вторичная 29 - 37 Ом.
ДА вот не нахожу предохранитель рядом..
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-17 14:42:26
Если первичка не звонится,замените транс и все заколосится))
аккуратно отпаяйте его,посмотрите на точки пайки обмотки к выводам (крайние),если ибп роняли,часто там рвется проволока,она 0,06 мм
sanyafifa1
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 09/11/17
2017-11-17 15:42:54
Спасибо!
Вскрыл второй не рабочий SURT2000XLI SN:QS 12221231215
в нем на трансе первичка 6.4кОм. Но у него другая проблема - автоматы выбивают при включении его от сети (холодный старт есть), не подскажите?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-22 18:53:15
У него вышел из строя PFC.
sanyafifa1
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 09/11/17
2017-12-04 15:21:17
Вернемся к SURTD3000.
Заменил транс T711. Теперь симптомы следующие:
- подаем 220 - пикает, клацает релюха, вкл вентилятор - нажимаем вкл (I) - питание питание только от батарей (ошибок нет на ИБП);
- нажимаем выкл (О) - вент. выключается, ИБП тухнет;
- отключаем вилку - ИБП пикает, клацает релюха, вкл вентилятор..
Подскажите куда копать дальше.

Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-12-04 16:13:20
Возвращаемся к пункту об измеряемым АЦП значением сетевого напряжения. Показания по тестеру и в программе.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.