2010-12-10 09:54:06№AS0922122748 Main PCB 4G Smart-UPS 640-7734H_rev08 APCC
Аппарат выключается через разные промежутки времени и моргает всеми индикаторами заряда батарей и нагрузки. Нагрузка 38% проработал 2,5 часа и вырубился. Upsdiag показывает, что установлено 000 батарей. Напряжения на всех выходах отображается в норме, на батареях в том числе. При включении на долю секунды загорается и гаснет индикатор выхода из строя батарей, дальше работает нормально до наступления мне не понятного момента, когда он вырубается. Кому попадался такой глюк отзовитесь. Спасибо!
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2010-12-10 11:27:38
Он у вас ещё на гарантии .ссылка Лучше в СЦ ссылка . Возможно причина в батарее проверьте каждый нагрузив атолампой - резкое падение ниже 10вольт - негодна . Или проверьте с заведомо исправной
Анатолий
Гость
2010-12-10 12:50:33
Батареи ведут себя нормально - напряжение плавно опускается с 13,2В при подключении лампы. Выключается он когда на входе напряжение есть и оно в норме! Меньше всего думаю на батареи. А в гарантию его примут без гарантийного талона, только по серийнику?