2015-08-07 03:34:49Здравствуйте. Имеется symmetra rm
6000. Умер модуль питания (power
module). Статус 20 00 A0 02 06 00 80 02
08. И распространенный вопрос - что
делать?
Модель SYPM2KU
S/n QD0631251856
Alexey30031992
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 07/08/15
2015-08-07 03:57:22
Внешний осмотр не выявил нарушений целостности составляющих
Пора ему уже ,модулю более 12 лет.Истек срок службы,самое правильное заменить на новый или исправный или обратиться к знающим людям для починки.По опыту отказ связан со старением значительного количества элементов .А так-как настроечные значения были записаны в энергонезависимую память,уход параметров элементов за допуск вызывает сообщение fault. Да и по RAW видно что параметры сьехали.
Вот сегодня разбираю 3 такие модуля от 06 до 09 года выпуска. Во всех трех неисправности в разных платах ,в одном в 2х В одном резистор нашел,вместо 680 Ом 1,3 кОм ,Заменой проблема ушла.В другом налипла грязь и при увлажнении воздуха была утечка,неправильно мерялось напряжение DC шины и модуль в ошибку вставал.Вот еще один не знаю пока ,подкорачивает сеть при старте, явно неисправных элементов нет. Значит кропотливое сравнение,что по цифровому осциллографу и что видит АЦП ....