APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  APC Silcon 80 kW
Valeriy
Гость
2009-07-02 12:58:57
Подскажите пожалуйста! У нас стоит APC Silcon 80 kW. Есть вопросы: 1) Есть ли у него функция аварийного отключения? 2) Поставили в плохо проветриваемое помещение, что может быть при его перегреве? 3) У нас намечаются сварочные работы, как может себя повести при подключении сварочного аппарата? (его нагрузка в среднем 50-60%). 4) Еще он показывает ошибку, что заряд батарей менее 75%, это критично или нет и что необходимо делать?Спасибо всем кто ответит.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-07-02 15:30:04
НУ слушайте , Валерий, что может быть по пунктам : 1 . непонятно что имеется в виду под " функция аварийного отключения ", поясните если дистанционное отключение - да , на плате системной интеграции ) ; 2. Его тепловыдление при максимальной загрузке 2,5 KW Оптимальная температура в помещении желательна около 20 градусов, что неплохо и для батарей. При перегреве, в нескольких случаях было у меня , при отказе кондишена горела плата PSU - стабилизаторы, со всеми вытекающими последствиями .Неисключено и другое. 3. Что за необходимость подключать сварочный аппарат к Silcon - у .60% ! У Вас свободных на фазе 10,6 KBA / KW. - 46 -48A. Да ,он может работать с перегрузкой 125% - 10 мин,потом уйдет в Bypassа ; от батарей продолжительно. Но зачем Вам это ? Сварка на входе - может привести к провалам напряжения и переходе Silcon - а в батарейный режим. 4 . Почему заряд батарей 75% ошибка ? Вероятно он работал в батарейном режиме ( прочитайте LOG ) заряд до 100% может занять 20 - 24 часа.Критично ,если снова уйдет на батареи - не отработает установленное время ,Что делать ? Дать зарядиться ! 5. Самим лезть в SILCON не стоит !!!!!!
Valeriy
Гость
2009-07-03 14:50:45
По первому вопросу инерестно, как вы говорите, если полетит (например) плата PSU - сработает какия-нибудь защита? По четвертому - APC не работал в батарейном режиме, а уже давно показывает заряд менее 75%. Можно ли делать какие-либо профилактические работы (обслуживание) по нему не квалифицированному пользователю? И огромное спасибо за ответ!
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-07-03 16:51:56
Когда горит PSU - он выключается мгновенно и уже не включится ( три случая ). Касательно 75% . Возможна причина в карте АР9606 установленной в Triple Shassis , но апгрейд её не сделаете ( если конечно не сохранился родной диск ), на неё ничего уже нет . А если стоит ( или установите ) 9617/18/19 проведите эту процедуру, версия V 3.3.1 ссылка ,мне помогло. Минус один - зеленый столбик отображения нагрузки все время на нуле , тут ничего не поделаешь. Самим же лезть в Silcon , даже для очистки от пыли вентиляторов , поверьте , не стоит.
Valeriy
Гость
2009-07-03 17:19:46
Большое спасибо!
Joker
Гость
2009-07-07 22:01:09
Сварочник на UPSники - это круто ))). Некоторые трансы мощные на ходу к UPSам подключают. Как правило они этих шуток не понимают и делают БУМ!!!. По поводу PSU для Силкона - если сгорело хотя бы раз - надо ставить версию PSU с вентилятором.
Joker
Гость
2009-07-07 22:01:10
Сварочник на UPSники - это круто ))). Некоторые трансы мощные на ходу к UPSам подключают. Как правило они этих шуток не понимают и делают БУМ!!!. По поводу PSU для Силкона - если сгорело хотя бы раз - надо ставить версию PSU с вентилятором.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-07-08 09:28:20
Joker ! 1. Не откажите в любезности и поделитесь информацией о P/N " PSU с вентилятором " для SL80KH ( обычно на плате он есть ) , что - то такого в спецификации нет. 2. DP300 уже пару - тройку лет как снят с производства и не думаю ,что для него придумывают что - то новое . 3. Когда в маленьком помещении , где стоит SL не работает кондишн, температура быстро взлетает градусов до 60 - 70 ( тепловыделение 2,5 KW ) а внутри SL скорее выше . и какой вентилятор спасет PSU по Вашему . Если Вы конечно заглядывали в SL 80
Joker
Гость
2009-07-08 13:45:54
PSU P/N: W0P4515, вентилятор там больше для охлаждения резисторов (токовые шунты). ну и ключи охлаждет конечно. Спасет ли при 60-70C - вполне может быть. Хотя температуры запредельные, выдержит PSU - сгорит что нибудь другоесиловое.... Если речь, про то заглядывал ли внутрь, когда нажимал зел кнопку, при снятой защитной панели - нет я жить хочу )))))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям