АвторТема:  Перестал включаться Smart UPS 600i.
JeWell
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 10/09/09
2009-09-10 18:42:49
Здравствуйте! В один прекрасный момент, через несколько секунд после нормального включения, упс выключился и... всё. При попытке включения - щёлкает релюшкой, рисует перегрузку и отключается. Батарейки ещё новые. Предохренители, что нашёл внутри - все целые. Силовые транзисторы тоже. Подскажите, что это может быть, где искать неисправность?
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-09-11 10:02:12
Напишите мне на почту, вышлю программу для диагностики. "Батарейки еще новые" - давайте будем говорить цифрами/фактами. Кто производитель и какая дата выпуска ?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-09-11 20:39:37
без нагрузки и сети запуск возможен ? Холодный запуск осуществляется удержанием двух кнопок !
JeWell
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 10/09/09
2009-10-29 00:56:32
Прошу прощения за доооолгое отсутствие. Просто уже сделал его и, как водится, забыл о вопросе... бросив тему. Решил проверить релюшки, выпаял, померял сопротивление на всех парах (в замкнутом/разомкнутом состоянии), всё оказалось в порядке. Запаял их обратно, специально поменяв местами, т.к. все 3 одинаковые. Собрал - и всё работает. А не включался упс вообще. Ни без нагрузки, ни без сети. Батарейки CSB 2006 года. Собственно, с ними он и сейчас работает. И ещё года 2-3 на них проработает, факт.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям