Автор | Тема: smart-ups выключается |
manul
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 05/06/12 |
2012-06-05 15:03:47 имеется смарт-ups 750 xl в эксплуатации уже 8 лет недавно в очередной раз заменил аккумуляторы , через пару месяцев начались проблемы: сегодня щелчок реле и сразу индикатор заряда батарей упал на ноль, хотя секунду назад показывал 100 процентов, еще висветилось на компе к которому подключен ups низкое напряжение питания по шине usb " такого раньше точно не было, после этого блок просто отказался работать под нагрузкой отключался несколько раз, щас стоит под нагрузкой работает нормально , подключил через com, тесты в UpsDiag2 проходит, вобще не понимаю что делать |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2012-06-05 15:15:38
| просто глюк наверно |
|
manul
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 05/06/12 |
2012-06-06 06:29:04
| да тут похоже по железу что -то, трещит какая-то релюшка |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-06-06 11:59:38
| Обязательно размыкатель питания посмотреть на жопе на предмет утопленности контактов и затянуть болты на радиаторе ,где транс подключается. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-06-06 12:00:53
| Если это не SUA а SU,то все 22х16 поголовно заменить на 22х35. |
|
manul
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 05/06/12 |
2012-06-08 09:51:24
| размыкатель это тот где overload protector написано? (белый микрик) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-06-08 13:45:28
| черная заглушка на задней панели,но только на SUA |
|
manul
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 05/06/12 |
2012-06-09 09:03:33
| ну в общем дошли руки разобрать.... печальная картина: даже при визуальном осмотре: пробой HIP40821B, транзисторы Q19 Q21 вобще в хлам , кондеры между радиаторами три штуки на выброс, и еще для полного счастья usb интерфейс выгорел утащив за собой мост на компе |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-06-09 18:07:21
| Из первого поста таких разрушений не следовало...да и дыму было достаточно,чтоб не заметить....((. |
|
manul
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 05/06/12 |
2012-06-11 20:44:20
| ну тем не менее мне теперь ясно почему он выключался только даешь нагрузку побольше ups сразу в даун, щас думаем есть ли смысл его ремонтировать или на запчасти... |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2012-07-02 14:41:49
| ппц, а как он вообще работал? |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.