2020-04-22 14:32:06Всем привет. В ремонте сие 2 модуля с такими серийниками.
Неисправность проявляется так - писк при запуске. Причем проявление примерно одинаково. Где то
длиннее, где то короче. Как будто с дефектом 20мк*400В. Пробовал его менять на заведомо рабочий
дефект остался.
Замечено, что при включении с предварительным прогревом модуля от внешнего нагревателя 1,5кВт,
силовой модуль запускается и работает. При отключении обогрева модуля ибп уходит в ошибку
силового модуля. Какие идеи? :) Как будто барахлят кондеры или операционник. Который реагирует на
нагрев. Оба модуля ведут себя примерно одинаково.
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11
2020-04-22 14:32:55
Конечно SYPM4KI, ошибся чуть. Печатал на одном дыхании.