АвторТема:  Smart-UPS 230V vодель SUA1000I не проходит самопроверку
pegasus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 07/08/12
2012-08-07 22:51:54
Прибор 2007г. выпуска, эксплуатируется постоянно. Нагрузкой является настольный компьютер с двумя мониторами и двумя маршрутизаторами. Месяц назад во время сна компьютера, ночью, включился на одну минуту прерывистый звуковой сигнал. Я не отреагировал, т.к. спутал с автосигнализацией за окном. Наутро сигнал повторился, при этом загорелся красный индикатор замены батареи. После отключения источника от сети и повторного его включения он работал нормально. Вчера источник снова подал сигнал в течение минуты, горел индикатор замены батареи. Источник был отключен, а батарея демонтирована. На вид батарея повреждений не имеет. Напряжение на ее клеммах, замеренное тестером, примерно 260 В. Мои дальнейшие действия?
orion
Участник


Тем: 3
Сообщений: 107
На форуме с 07/06/10
2012-08-07 23:24:27
А разве не понятно изложил вам ваш ИБП то, что необходимо сделать ? Или вы ждете текстового подтверждения? 5 лет для батарей это очень не плохой результат... или вы полагаете что они будут работать 10 лет ?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-08-08 00:36:20
Тестером замеряли ,небось ,без нагрузки ,Как можно быстрее менять батарею и обязательно оба аккума разом , провести калибровку ,да и самого не мешало бы протестировать в СЦ . Пока не убился сам упс и не уповать на русский авось .
pegasus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 07/08/12
2012-08-08 03:11:45
orion: А разве не понятно изложил вам ваш ИБП то, что необходимо сделать ? Или вы ждете текстового подтверждения? 5 лет для батарей это очень не плохой результат... или вы полагаете что они будут работать 10 лет ? Текстовое подтверждение меня не убедило бы, но ссылка на контрольно-тренировочный цикл, если бы таковой был предусмотрен - да. Очень слабый мануал по APC, прям для домохозяек. андрейка3: Тестером замеряли ,небось ,без нагрузки ,Как можно быстрее менять батарею и обязательно оба аккума разом , провести калибровку ,да и самого не мешало бы протестировать в СЦ . Пока не убился сам упс и не уповать на русский авось . Какую батарею надо купить, чтобы была качественная и не переплачивать за бренд? И как догадаться, что источник, все-таки, надо проверить в СЦ? Или по принципу "кашу маслом не испортишь"?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-08-08 10:08:38
pegasus ! Производителей батарей много . Мы например долгое время пользовали Champion , Vision , Long , Yuasa , сейчас INT . Не нравились Bigbat. В Вашем стоят 12V / 12Ah . Приобретая сами - не гоняйтесь за дешевизной , обращайте внимание на дату производства батареи - желательно не позднее полугода со дня производства , проверить вес батареи- должен быть не менее 3,6 кг , проверить её мультиметром ,нагрузив автолампой , и если падает резко ниже 10 вольт - мусор . До замены проверить уровень зарядного на выводах , оклоо 27,65 , но нежно, не замкнув + или - на корпус . После замены калибровать - об этом найдете здесь предостаточно информации . А касательно каши с маслом - за 5 лет эксплуатируется постоянно - Ваши слова , комплектующие имеют свой ресурс , например конденсаторы подсыхают от внутреннего температурного режима , подгорают реле и их в нем не одно и неисправность одного из них вызывает допустим классисеское у этой модели мигание на панели , что не происходит при нормальной входной напруге , но при пониженном будет обязательно и проверить можно допустим включив через Латр . Ну и т.д . Поэтому и говорил о СЦ , а не для того ,чтоб с Вас содрали лишний тугрик. Впрочем прислушаться или нет - решать Вам , свободному гражданину. С уважением !
pegasus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 07/08/12
2012-08-08 17:28:07
андрейка3, спасибо за конструктивный ответ! В магазине мне предложили батарею BB Battery BC 12-12 за 2300р. Это стоящее предложение? Еще хотел бы уточнить насчет мигания на панели. Если я вас правильно понял, мигание означает переключение в режим питания от батареи. Но если это происходит при понижении входного напряжения, то в мануале предлагается воспользоваться ПО PowerChute и отрегулировать параметры таким образом, чтобы переключения не происходило. При условии, есс-но, что оборудованию это не повредит. Как-то так?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-09 01:21:59
BC -срок службы 2-3 года,лучше BPX брать. Мигание означает внутреннююю неисправность,когда вычисленное ИБП выходное напряжение в результате действия схемы AVR отличается от измеренного через АЦП более чем на 5 вольт (из-за старения элементов,выхода из строя или сползания заводских настроек )Чаще встречается при пониженном напряжении,так-как в ИБП чаще вынужден повышать входное напряжение,а не понижать..... Я ,к примеру,кроме проверки настроек (обычно подстройка на 2-3 младших разряда ).меняю еще 3-7 элементов на плате,тогда ИБП гарантировно отходит назначенный срок службы батарей,а не разнесет их в шары через год-полтора...как вариант.
pegasus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 07/08/12
2012-08-09 13:31:41
Chevyuser, а где лежит принципиальная электрическая схема бесперебойника и мануал по его настройке и калибровке? Я решил остановиться на другой батарее - CSB. Именно такая была установлена на заводе, и ее ресурс составил 6 лет. Раз изделие так прилично себя ведет, то почему не отдать ему предпочтение!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-09 15:43:33
Эта информация ДСП.Поведения изделия зависит от страны изготовителя ,линии и собственно заказчика.Изделие ,изготовляемое для комплектации RBC проходит больше обязательных процедур тестирования,ради интереса взвесьте то,что вы купите и сравните с тем,что было в ИБП.В теории ,то что из ИБП должно быть легче примерно на 250-300 грамм за счет испарившейся и разложившейся воды.Будет любопытно.
pegasus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 07/08/12
2012-08-11 16:14:12
Сегодня мне привезли из интернет-магазина два аккумулятора CSB 12х12. Я сравнил вес обеих батарей, и в пределах погрешности моего безмена вес оказался одинаковым (7,5кг пара.) К сожалению, аккумуляторы оказались из разных партий, а один из них выпущен аж в апреле 2010г. В магазине сказали, что постараются исправить эту накладку.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-11 18:17:18
Вот и я о том.....если батарея лежит более 6 мес без подзарядки,она теряет емкость ,и требуются танцы с бубном,что-бы ее раскачать...поэтому надо смотреть,дабы цифровой код на батарее был одинаков во всех цифрах и напряжение холостого хода одинаково до сотых долей вольта.А установка батарей с разными датами выпуска приведет к перезарядке более новой и недозарядке более старой.И срока службы более 1-2 лет ожидать не придется....оно работать конечно и дольше будет,но срок удержания упадет заметно.
pegasus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 07/08/12
2012-08-11 19:40:42
Я купил бесперебойник в 2007г. и только сейчас обнаружил, что согласно ОТК контрольный тест был сделан за год до этого, в апреле 2006г. Скорее всего, батарея стояла год без подзарядки. Тем не менее, ресурс изделия в 5 лет производит неплохое впечатление. А что подразумевается под танцами с бубном? Какой-нибудь контрольно-тренировочный цикл для батареи предусмотрен по аналогии с автомобилем?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-11 23:43:28
О ресурсе никто не говорит,разговор о емкости.Батарею из магазина обычно никто не тестирует даже,разве выборочно.Это слишком дорого для производителя и затратно.Танцы-это батарея после года неиспользования требует контрольный цикл разряд-заряд,обычно током 0,1-0,05 С.Это компенсирует разную скорость саморазряда ячеек и восстанавливает пористость и структуру активной массы.Поэтому,батареи в ИБП,которые хоть изредка разряжаются работают дольше,чем в тех местах,где сеть стабильна.В утилитарном применении,если есть подозрение,что емкость новой батареи недостаточна,ее надо разрядить без нагрузки в составе ИБП ,сутки зарядить ,после чего провести разряд на нагрузку,с которой будет работать...если мало..то снова доразрядить без нагрузки до отключения и по новой,обычно,после 3 го цикла емкость заметно расти перестает.Процедура восстанавливает структуру и пористость внутрених слоев пластин ,которые обычно никогда не используются и блокируются самым верхним слоем,как коркой.Вобщем это тот самый эффект памяти ,о котором производители умалчивают ...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-12 17:49:25
Вот сам с такой проблемой столкнулся....батареи CSB HR1234W,китайские.с даты выпуска около года...выбрал 4 штуки,напряжение около 12,7 вольта...поставил,зарядил....подключил нагрузку...время оказалось в 4 ре раза ! меньше,чем с теми,которые собрался менять...поставил на себя разряжать...буду смотреть,что будет...с батареями производства Тайвань..такого не бывает,да и напряжение на них больше всегда....хотя и цена выше тоже.BB в этом плане адекватнее гораздо.Exide тоже таким не страдают.Portalac (даже не япония ,а тайвань)8-ми летние лежали с 06 года....ожили с первого же цикла.Так что с батареями сейчас не тк уж и прозрачно...
pjotrsidorov
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 18/09/12
2012-09-18 00:47:28
Chevyuser: Меняю еще 3-7 элементов на плате,тогда ИБП гарантировно отходит назначенный срок службы батарей,а не разнесет их в шары через год-полтора...как вариант. А можно поподробней?! Какие именно Вы меняете элементы? А то я живу в маленьком городке и хорошего СЦ у нас нет, правильней сказать, вообще нет. А моему SUA1000i уже лет 7, пора менять батареи и заодно хочу перепаять все подсохшие электролиты.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям