2015-02-25 16:25:51Добрый день!Есть 4 кондиционера
ACRD502 объединенных в
группу.График включения
соблюдается у каждого.Друг
друга "видят".Но при "критической
аварии" не включается
исправный(резервный)
кондиционер.В чем причина?
Спасибо.
Configuration Type: либо RACS, либо HACS; Run-Time Balancing Enable: Enabled; Number of Backup Units: >= 1; Load Assist Enable: Enabled. Вот как то так.