artful
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 13/02/15
2019-06-04 18:46:22
Стоял UPS - работал не тужил. Сегодня решили передвинуть его из одного места в другое с
отключением от розетки.
В итоге после включения UPS в логах платы управления ошибки:

04.06.2019 18:17:26 ИБП: Выходное питание выключено.
04.06.2019 18:17:26 ИБП: Температура внутренней батареи превышает критическое пороговое
значение.

Нагрузки у UPS нет - так как выходное отключено - температура в помещении 18 градусов - сам
UPS сообщает
Внутренняя температура 25.2°C

Батареи Delta меняли 2 года назад.
Так же вынули батареи и установили их в другой такой же UPS - завелось и работает как следует.
далее из другого UPS взяли все 4ре батарейных блока и поставили в данный UPS , полностью его
перезагрузили, поменяли плату управления. Ошибка остается.

Кто сталкивался ? Heeelp !
artful
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 13/02/15
2019-06-04 18:55:21
сбросили плату к заводским установками, в логах теперь на English:

06/04/2019 18:36:07 UPS: The output power is turned off.
06/04/2019 18:36:06 UPS: The internal battery temperature exceeds the critical threshold.
06/04/2019 18:36:06 UPS: Restored the local network management interface-to-UPS communication.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-06-05 17:46:19
Батареи Delta меняли 2 года назад.
Ключевое слово, я вангую,в другом ИбП очень скоро подобный результат получите с этими акб, у вас похоже на разрушение датчика тепературы в батарейном отсеке кислотными испарениями акб.
artful
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 13/02/15
2019-06-06 10:24:54
Да вообще батареи должны жить 5ть лет - судя по тому что на них написано. То есть срок их эксплуатации менее 50%. А вот про датчик спасибо - не знал что такие датчики есть. Так как в вебморде ничего не пишется про них
artful
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 13/02/15
2019-06-06 10:31:43
Визуально там нет датчиков,. у данного UPS в батарейном блоке нет ничего, и сами батареи ставятся в специальный отсек который отделен очень толстым куском металла от самого UPS
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-06-06 17:31:55
Датчик находится в кабель канале батарейного провода в металлическом выступе позади разьемов картриджей.На плате упроавления его фишка белая рядом с фишкой смарт слота.
artful
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 13/02/15
2019-06-18 18:46:28
Вот фото провода
https://files.jabber.ltd:5281/upload/G-rGp7Pu2grX-upe/IMG_20190618_184036.jpg
и как мы поняли вот эта "фишка" - только она черная
https://files.jabber.ltd:5281/upload/GMumK81BztX_eVpM/IMG_20190618_184357.jpg

artful
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 13/02/15
2019-06-18 18:49:51
далее - вот мы видим провод идет в канал до батареек
https://files.jabber.ltd:5281/upload/bpjyNiyDP_feYCY4/IMG_20190618_184735.jpg
но в самом разъеме этого кабеля нет
https://files.jabber.ltd:5281/upload/PhdqEibjPyRBR2ea/IMG_20190618_184647.jpg

получается датчик внутри железного кабель канала из которого торчит разъем для подключения батарей ?

не подскажите - как же его лучше заменить и где и почем можно купить датчик
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-06-19 14:34:13
Вам надо батареи заменить, а не датчик, вы читайте выше , и про датчик в кабель канале я вам тоже написал.
artful
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 13/02/15
2019-06-20 10:52:13
Так мы меняли батареи - не помогает. Мы об этом на самом верху писали. Мы взяли рабочие батареи от другого UPS и ставили в этот - результата нет.
artful
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 13/02/15
2019-06-20 10:54:00
плюс Вы же сами написали: " у вас похоже на разрушение датчика тепературы в батарейном отсеке кислотными испарениями акб." - то есть указали что разрушение датчика.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-06-20 13:42:38
Датчик надо вынуть и проверить, что там, может помыть почистить, а вот АКБ желтого цвета эксплуатировать нельзя , надо заменить!
Проверить его сопротивление.
У вас оно или избыточное или замыкает.
Для диагностики можно попробовать заменить его резистором 10 кОм.
А вот когда точно убедитесь,что нельзя пофиксить,тогда искать!
artful
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 13/02/15
2019-06-20 16:53:36
В том то и дело мы не понимаем как датчик вытащить - там если только болгаркой пилить и вытаскивать этот датчик из батарейного блока
https://files.jabber.ltd:5281/upload/PhdqEibjPyRBR2ea/IMG_20190618_184647.jpg
ведь как мы поняли датчик где то внутри металлического кабель канала - по которому идет провод который вставляется в батарейный блок
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-06-21 15:29:35
А измерить тестером со стороны разьема можете?
Вроде он от любого RM ИБП из батарейного отсека подходит.
Я не помню точно, но не так давно вытащил его без особых усилий.
Он может быть стяжкой быть закреплен.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям