2015-06-03 13:28:57Были заменены все батареи в блоках sybt9 на новые. Появилась критическая ошибка самотестирование не пройдено. Заряжает только до 80% емкости батарей.
Что сделать, чтобы сбросить ошибку?
Malinka
Участник
Тем: 0 Сообщений: 239 На форуме с 07/10/13
2015-06-03 14:30:42
Рекомендована замена модулей целиком, замена батареек внутри модуля не предусмотрена, ошибку по-другому не сбросить. еЕсли хотите, то можете пригласить сервисного инженера, который продиагностирует работу системы. Или самостоятельно можете еще попробовать выполнить калибровку системы.
Платочка в картридже предусматривает установку именно батареи той марки,которая стояла до этого.Если в процессе эксплуатации батарейные картриджи менялись целиком на новые,то эти картриджи должны оказаться именно на тех-же местах,что и до замены батарей внутри.Иначе батарейный монитор фиксирует ошибку.Если калибровка не решит проблему,то придется поменять все на картридж в сборе или поупражнятся с имеющимися.Лучше вызать специалиста длядиагностикипрофобслуживания и настройки.Дешевле не будет ,но хоть какая-то гарантия,что не только калорифер от ИБП питать)).