APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Не запускается Silcon 40 kw
Polter
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 06/10/11
2011-11-16 15:46:26
Всем доброго времени суток! Просьба помочь с решением проблемы. Привезли Силкон в новый офис (до этого он год простоял на складе), подключили. Чтобы поднять его на 4 этаж, пришлось его немного разобрать, потом собрать. После сборки он запустился, выдал три ошибки: Synchronization error, Mains momentarily outside tolerance, Output momentarily outside tolerance. Выключил, перекинул фазу на входном кабеле и все... При запуске он пытается завестись, щелкает релюшками и встает в bypass operation. Ошибки: Output momentarily outside tolerance и Output outside tolerance. Есть мысли что сломалось и как это починить?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-11-16 16:19:18
А что означает "...его немного разобрали ..." ? По первым двум сообщениям можно предположить неполадки с входной сетью , а третье уже как следствие. Ротацию фаз правильно сделали ? Входные кабели 25 кв.мм или на " ниточках " из экономии? " Земля " подведена ? Щелкает он не релюшками , а контакторами . Возможно завис в bypass operation . Так что для начала 1 - проверять ротацию фаз на входе ; 2 - Проверить на SBP - Q 003 в положении " 0 " ; 3 - читать что еще в стеке событий - похоже еще что-то будет . 4 - Если после запуска снова виснет в байпасе , попробовать разблокировать из этого режима - в 28 стеке команда " RESET operation mode lock" - YES . 4 - Ну и скорее вызывать знающих его инженеров.
aaladyev
Участник


Тем: 0
Сообщений: 91
На форуме с 21/07/10
2011-11-16 16:37:02
Если ИБП год стоял, то батареи могли разрядиться. Проверьте состояние батарей. И вызывайте инженера по адресу service-rus@schneider-electric.com
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-11-16 16:55:56
aaladyev ! Да при тут чем батареи , если он запускается и уходит в байпас ??!! Он бы при включении , после заряд емкостей и подключении батарей после разрешающей команды на их включение , орал бы об этом , что отразилось бы на дисплее !
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2011-11-16 18:15:44
Когда-то мое обучение по этому ИБП началось с того, что нужно было разобрать весь ИБП, оставив только остов без плат, а потом собрать. Неудевительно, после такой разборки ИБП не заработал ( потом-то конечно заработал) Самое правильное пригласить знающего инженера. Т.е можно, конечно, написать все через сайт и там потом помогут. Разбираться без знания дела без наставника - это неправильно, да и не нужно. И конечно, "перекинул фазу" - так совсем не нужно делать, есть приборы, только им доверяем и перепроверяем ( т.е. конечно можно, но...без комментариев)
Polter
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 06/10/11
2011-11-16 19:30:13
Спасибо за ответы! 1. "Немного разобрали" - вытащили батареи, сняли трансформатор, блок вентиляторов и силовой модуль. Все соединения были тщательно зарисованы и записаны, при сборке все соединил как было. 2.Вводной кабель 25 кв., земля на корпус подключена. 3. Q003 выключен - это точно 4. Как войти в 28 стек,? Я по менюшкам пробежал, RESET operation mode lock не видел... 5. По приборам, конечно веселее работать, но когда их нет приходится вот так вот...
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 13
На форуме с 28/06/07
2011-11-16 23:52:08
Нас видать плохо учили - не дали разобрать до тла , но было пару раз с восьмидесяткой довелось поизголяться , но ничего, работает до сих пор. Polter ! Вашу скромность оценил - не хилое " немного " , что ж осталось - железяка ! При таком немного как бы тщательно не записывали ,может сработать человеческий фактор - не помешает проверить еще разок правильность соединения фаз на TSM , дельта трансформаторе ,выходные . Вы не написали о ротации фаз , что , наугад слепили ? И что зафиксировано в журнале событий критичного ? "..по менюшкам пробежал..." это скорее в стеке пользователя " # " . Войти в 28 стек : нажать на дисплее одновременно " 1 и 2" , читаете о вводе пароля , после чего вводите 282828 и далее стрелочками вверх / вниз до той команды - в руководстве описано. Если сбросится , на дисплее появится Normal Operation , свист дельта транформатора . А до выпадения в байпас звериных звуков не слышно ? Не помешало бы для наглядности и если потребуется для отправки в поддержку скачать с него содержимое Logging Stack , но думаю Вы не знаете .
Polter
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 06/10/11
2011-11-17 09:39:15
Да, осталась железяка и конденсаторные блоки. Немного - имелось ввиду, что платы и комплектующие не снимались, снял только крупные блоки :) Про фазы - сначала подключил как энергетики сказали, он мне показал syncronization error, потом да, фактически наугад, потому что прибора нет... Надо энергетиков помучать, может у них есть.. Завтра буду продолжать мучать девайс, отпишу что в журнале событий, стее аварий, посмотрю 28 стек. До выпадения в байпасс каких-то страшных звуков не издает, только шум вентилятора и трансформатор гудит. Кстати, при включении на байпасс панели горят обе лампочки H002 и H003, когда включаю Q003, Н003 ка и положено тухнет, H002 горит. Можно ссылку, где написано про стеки. В user manual и installation guide есть только про пользовательский стек, стек событий, и программирование по паролю хх хх хх. И как снять Logging Stack не знаю, просветите, пожалуйста. Буду очень признателен.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-11-17 12:43:49
Полюбопытствуйте в ссылка == ссылка == ссылка .
Polter
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 06/10/11
2011-11-18 14:35:56
Спасибо, конечно, но про Logging Stack там ни слова...
СергейТ
Участник


Тем: 8
Сообщений: 25
На форуме с 24/10/11
2011-11-18 19:03:04
Проверьте предохранители на выходах инверторов (80 А).
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 13
На форуме с 28/06/07
2011-11-19 01:08:00
Polter ! Смею догадываться фазы не проверяли , в журнал событий на дисплее не заглянули. А любопытно что там . Если включен , все интересное может пропасть . Скопировать Logging Stack так : Подключитесь компом " 0 "- модемным кабелем к Communication bord к Х007 или Х008 . На компе Hiper terminal > параметры связи Сом порта - 9600 - 8 - even - 1 - hardware > в окне - Transfer > Captur Text > выберите куда писать файл > Start > на дисплее набрать " 1 и 2 вместе " > ввести пароль 777777 или 888888 смотря к какому разъему Х=== подключились . Файл зальется в комп . Удобнее для анализа , ну и отправить при необходимости . Не думаю , что причина в выходных предохранителях .
Polter
Участник


Тем: 3
Сообщений: 9
На форуме с 06/10/11
2011-11-23 09:09:58
Прошу прощения за долгое молчание. Вобщем проблема решена заменой блока конденсаторов выходного фильтра, благо был в ЗИПе При осмотре старого блока был выявлен один сгоревший предохранитель, плюс на самих конденсаторах около выводов какая-то субстанция, похожая на канифоль, может быть она и есть... Огромное спасибо за поддержку и информацию. Отдельное спасибо андрейка3 - я узнал много нового и полезного, благодаря Вам!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.