С помощью тестера замерил, что при работе от батарей выдает 166 В без нагрузки и 190 В с нагрузкой, но никак не 230 В.
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2009-03-06 11:51:33
бывает полезен поиск цифр числового ряда
160,....., 190 -для чтения !
Обратите внимание БП(импульсные) с надписями 200-240 не жалуются !
ps Cегодня был тот же вопрос на ссылка
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2009-03-06 12:03:25
нагрузите APC Smart-UPS SC 1500VA до
800-900W -и вы получите желаемые цифры !
Все делов в форме напряжения и неумении ешго измерять вашим прибором !
Амплитудное значение входного, выходного(при работе на аккумуляторе нагруженного и ненагруженного)
около 310 Вольт !