Nitro
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 24/03/13
2013-03-24 17:05:15
Всем добрый день! Есть Smart-UPS RT 10000VA RM 230V. Кто нить обладает знанием или ссылкой на ресурс о протоколе связи по UART? Заранее благодарен!
Nitro
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 24/03/13
2013-03-25 11:45:06
Ура нашел! Спасибо Сапрыкину Юрию, написавшему знаменитую UPSDIAG и посвятившему бесперебойникам одну из страниц своего сайта. Только вот проблемка - на одном из моих Smart-ов я могу зайти в режим Prog а на втором только в Sm получается. На две единицы никак не хочет реагировать. Пробовал их сделать идентичными по настройкам - никак (( Может подскажет кто в чем дело...? Заранее благодарен!
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-03-26 08:40:34
Если у Вас SURTD, то и не получится. Вопрос: А зачем Вам в режим прог нужно попасть?
Nitro
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 24/03/13
2013-03-26 19:39:17
Это нелогично - оба абсолютно одинаковы. Кроме того разве бывают SURTD более 5000? В прог надо зайти для изменения чувствительности, для перезаписи регистра батарей и хочу попробовать управлять с внешнего компьютера минуя прошитые алгоритмы.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-03-26 21:16:57
Что нелогично, использование APC микролинковского протокола в SURTD? Ну линуксойды думают так же, что да, типо нелогично. Для ИБП серии OnLine нет понятия чуствительность. Ну а для управления ИБП, режим прог не нужен. Вот как то так.
Nitro
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 24/03/13
2013-03-26 22:12:55
))) нелогично потому, что у меня два одинаковых бесперебойника (я писал об этом выше) и на одном из них все нормально заходит, а на втором никак и я ни разу не видел SURTD более 5000. Про чувствительность - на том бесперебойнике, где мне удалось войти в прог я поменял чувствительность с AUTO на LOW, возможно я не так выразился, я имею ввиду чувствительность к изменению напряжения сети. Может есть еще какая-нить чувствительность... А про управление - спасибо за инфу, выходит что меня обманули. Буду гуглить дальше. И все же с прог на одном из бесперебойников проблема для меня актуальна!!!
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2013-03-27 08:00:40
Не могли Вы менять Sensitivity на SURT, она тм по жизни Auto и её не изменить. Убираете сетевую карточку из ИБП, на скорости 2400,8,n,1,n жмете Enter, попадаете в консольное меню аппарата. UPS Settings - это то, что вы сможете изменить. И никакого Сапрыкина, головоломок и плясок с бубном.
Nitro
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 24/03/13
2013-03-28 23:02:52
Не понимаю откуда такая агрессия - с какой стати мне тратить свое и ваше время на выдумки. Ну да ладно... У меня в бесперебойнике нет сетевой карты, есть только какая-то management card. В ней есть ethernet. Консольное меню - это там, где прежде необходимо ввести логин и пароль? Если да, то там я уже был. И вход туда возможен без извлечения management card. Мне наконец удалось найти список всех команд smart протокола, там они не применимы. Или это действительно что то новое и войти туда можно только отключив management card?
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2013-03-29 08:26:28
Так есть же два способа поменять настройки - при помощи консольного меню Management Card (Device Manager->Smart-UPS RT 10000XLI) или при помощи консольного меню ИБП, читайте мой
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2013-03-29 08:31:07
... предыдущий пост. Зачем изобретать велосипед и слушать советы ремонтника цеха АСУТП какий-то там ГЭС, чуть ли не Усть-Илимской ? (это я про Сапрыкина, я про него еще 7-8 лет назад наслышан был, даже общались в онлайне бурно и со спорами, теперь наверное уже на пензии, внуков нянчит и начхал и на своё "творение" и на тех кто его пользует)
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2013-03-29 08:34:51
И кстати, где Вы усмотрели агрессию ? Обычниый прагматично-практический подход к работе - сокращение временных издержек на выполнение работы. Это у меня в привычке. Доморощенный психолог ???????
Nitro
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 24/03/13
2013-03-29 19:12:54
Вы ссылаетесь на свой пост про сетевую карту? Я его внимательно прочел и отписал в ответ что у меня нет сетевой карты в бесперебойнике. Если Вы действительно предпочитаете прагматично-практический подход, а не просто разбрасываетесь словами, то предлагаю перейти к какому то логическому конструктиву в диалоге. А Ваши домыслы и мнения о других людях мне не интересны и абсолютно не касаются вопроса, который я задал во втором посте.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2013-03-29 20:29:28
"У меня в бесперебойнике нет сетевой карты, есть только какая-то management card. В ней есть ethernet." Всё, устраняюсь от темы, это неизлечимо, у меня терпения не хватает. Обратитесь в ссылка
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2013-03-29 20:32:53
NETWORK !!!!!!!!!!!!!! Management Card !!!!!!!!!!!!!!!!!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям