2010-07-02 09:43:06Подскажите пожалуйста, не отразится ли на сроке службы аккумулятора, если подключить МФУ 1522 к Smart UPS APC620, не на серое гнездо, а на любое из трех нижних гнез питания
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03
2010-07-02 10:15:04
ИБП при работе от батарей выдает ступенчатую аппроксимацию напряжения. Нужно быть уверенным, что такой тип подкходит для вашего оборудования - смотреите доку на него, либо спрашивайте производителя, ИБП для поддержки компьютеров..., вот от помех без батарейной поддержки - белый ( серый) разъем. См доку на ИБП.
Если это Лазерное МФУ HP LaserJet M1522n,то будет перегрузка ИБП,для правильной регулировки температуры нужен синус и мощность не меньше 1500ВА.Вы ток на шильдике прочитали какой?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.