vvetlugin
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 03/06/10
2010-06-03 14:37:40
Какой номинал предохранителей установленных в аккумуляторных блоках Smart-UPS RT 3000 (SURT 3000XL I)?? Вероятная причина выхода их из строя (перегорания) в обеих блоках сразу???
vvetlugin
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 03/06/10
2010-06-03 14:55:10
Напряжение ак. сборок было по 104 В... Поставил перемычки ~d0,3-0,35mm, прибор нормально завелся и поработал с небольшой нагрузкой...
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-06-03 15:01:15
Причину точно никто не скажет без диагностики ИБП. В каком городе находитесь ?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-06-03 15:05:28
"...Вероятная причина выхода их из строя (перегорания)..." Большой ток, а вот почему? Возможно что кз в аккумуляторе (каком нибудь из 16).
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-06-03 15:11:41
30А
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-06-03 17:21:44
Это скорее из рекламы сыра Хохланд......(про замыкание в одном аккумуляторе) фантастика в общем).В обоих блоках-только мне думается при их замыкании....ну один на другой.как пример..или на искру проверить..или воткнуть не туда..в любом разе,если бы это произошло в устройстве,оно бы вышло из строя... Ну или тестер был на режиме измерения тока....... Предлагаю проверить ,нормально ли работает зарядка..или хотя-бы что она вообще работает....при работе вытащить один из батарейных конекторов и убедится,что устройство не отключится..ну или за процентом заряда понаблюдать.И ли тестером акуратненько с обратной стороны щупами померять,что при работе напряжение не падает.
vvetlugin
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 03/06/10
2010-06-03 18:26:10
Спасибо ВСЕМ за поддержку... приятно, не ожидал... Нахожусь в г. Чернигове (Украина)... Батареи проверил китайским тестером, все показали одинаковое напряжение 13В... Поставил в нагрузку 1 комп. (без входного напряжения на УПСЕ) через 5 минут индикатор разрядки погасил 1 светодиод, через 30 минут - без изменений - делаю вывод (вернее предполагаю) - аккумуляторы живые... Возвращение входного напряжения через 10-15 минут на индикаторе заряда опять все светодиоды горят...При работе вытащить один из батарейных конекторов не пробовал, а при выключенном приборе но включенном в розетку питания вытаскивание одного разъема приводит к отключению вентилятора на передней панели (он жужжит обычно какое-то время после отключения)
андрейка3
Гость
2010-06-03 20:51:01
В тему ! Три дня как привезли SURT8000 - Доконца гарантии 2 недели . Батареи вытащены - два по 104V ,два по 32 V . Как стояли - неизвестно. При включении нормальных картриджей выдал код ошибки 01100 - BATTERY CAPACITY START FAULT . В дальнейшем на плате 7618 - проявились сгоревшие F1403 и F 1404 по " + " батарей . Больше ничего не нашлось После замены заработал как часы - заряд и все остальное. Вот почему сгорели ? Карту кто то вытйщил шустрый
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-06-03 23:02:55
Ну когда 4 ре картриджа,еще можно предположить включение разряженных на заряженные ,но когда 2 всего и последовательно?Заткнуть разьем одного картриджа в разьем другого?Я все-таки склоне к мысли с манипуляциями еще с разьемами внешних батарей.....в первом случае.Встречался с горелыми предохранителями только при переполюсовке батарей,тогда не всегда ИБП из строя выходит,но когда при правильном подключении!
vvetlugin
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 03/06/10
2010-06-04 10:09:27
Всем хорошего дня... Сегодня отключал оба картриджа с батареями по очереди при включенном приборе - UPS не отключается, при отключении нижнего появляется ВЧ писк (звук простуженного комара)... Относительно "ручек шаловливых" - я исключаю на 99,9% - прибор с глухой перифирии - пользователи там лишены полномочий, достаточных знаний и главное фантазий засовывать пальцы куда не надо... Теперь - ? предохранитель 30А - конструктивно в каждом картридже стоит 2 предохранителя запаянных на плате параллельно, что ставить 2 по 30 как у авторов или 1 -30, или 1 на 60 ??? Интересная схема, кто знает почему 2 предохранителя в параллели а не 1?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям