АвторТема:  принудительная разрядка
Kertis
Гость
2006-07-07 23:18:01
приобрёл Back-UPS RS 500 работает превосходно, однако слышал что с определённой периодимчностью необхордимо разряжать аккумулятор, для продления его эксплуатационного ресурса. Каким обоазом выполнять эту процедуру и с какой периодичностью?
Iskimos
Участник


Тем: 0
Сообщений: 57
На форуме с 04/07/06
2006-07-11 16:16:25
Наилучшее условие для сохранения батареи - ее макисмально заряженное состояние. Можно "тренировать" иногда батарею - т.е. разряжать/заряжать, но не чаще 1 раза в год. Средний срок батареи - 200 циклов разряда/заряда, так что если увлечься такими тренировками то можно за несколько месецев батарею "убить". Процесс тренировки прост: отключаете ИБП от сети.