АвторТема:  Проблемы с непреднамеренным выключением ИБПAPC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V
BLONDIN777
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 20/09/07
2007-09-20 17:57:14
При работе ИБП в течении 30 минут на нём загораются 4 лампочки одновременно 1 режим повышения напряжения 2 режим понижения напряжения 3 перегрузка 4 необходимость замены батарии и происходит непреднамеренное выключение всех компьютеров подсоединёных к нему.При повторной попытке происходит тоже самое.Сам ИБП проработал примерно 5 месяцев без сбоев.Что бы это могло означать?с уважением Николаев Илья
андрейка3
Гость
2007-09-20 21:33:22
Илья, если не вышел срок гарантии ,определяется по номеру,лучше в сервис.просмотрите сообщения Техподдержка-такого рода неисправность часта . У меня на этой неделе 3 таких UPS.Причина во всех неисправные реле.