Раздел: Cервис


АвторТема:  Bypass not in range; either frequency or voltage.
lav3278
Участник


Тем: 8
Сообщений: 6
На форуме с 23/07/10
2011-11-15 10:40:22
Здравствуйте. У нас на удалённой площадке установлен UPS Symmetra RM6000. От него за ночь приходит порядка 300 писем следующего содержания: Bypass not in range; either frequency or voltage. Скажите можно ли дистанционно с помощью программных средств расширить диапазон напряжения при котором он не будет на него ругаться?
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-11-15 10:59:09
Нужно проанализировать лог входного напряжения например за сутки, определить к какому значению 220 230 или 240 ближе входное напряжение и установить соответствующее выходное напряжение. Только оно меняется с переходом в байпас. Возможно только ручной, сейчас на память не помню, прочитайте руководство пользователя.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-11-15 13:03:12
Дмитрий,не факт что поможет избавиться совсем,но точно реже должно стать).Я думаю,что в этом ничего страшного нет,а если питание идет от топливного генератора,или допустим,на линии сварочный пост есть где-то,то от этого не избавится,ИБП просто предупреждает,что с заданной погрешностью питание нагрузки от сети напрямую невозможно.Собственно для этого ИБП с ДП и ставят ,проблема что лог плодится и трудно заметить реальную проблему,если возникнет.
lav3278
Участник


Тем: 8
Сообщений: 6
На форуме с 23/07/10
2011-11-15 16:21:25
И всё таки, что можно сделать чтоб он не рассылал подобные письма из за этого параметра? Это примерные параметры на входе. Utility Power Status Input Voltage: 239.0 VAC Input Frequency: 49.98 Hz Maximum Input Voltage: 239.0 VAC Minimum Input Voltage: 239.0 VAC
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-11-15 17:04:59
При таких параметрах напряжения и частоты она и не должна кричать. Но вот если допустим дрейф частоты выходит за прописанные в ней уровни - об этом она не сообщает - вот и причина недовольства. У меня один VT закопал такими сообщениями. Причина оказалась что на входе некто установил турецкий стабилизатор ( чтоб ночью спать спокойно ) , а VT не понравилась напруга на выходе стабилизатора . Убрал с руганью и все пришло в норму . Вам бы качество сети проверить или фазу выбрать менее нагруженную . Да ! А какое подключение у Вас - в розетку включили или жесткое 6мм.кв ? То же было такое. При малой нагрузке еще тянет, а перевалив за 50% будет орать.
lav3278
Участник


Тем: 8
Сообщений: 6
На форуме с 23/07/10
2011-11-16 08:17:17
При этих параметрах он и не ругается, обычно это происходит после рабочего дня когда потребителей меньше, а напруга выше. Подключен отдельным кабелем от щита со своим автоматом. я всё понимаю, что он сообщает мне о том, что питание выше нормы, У меня конкретный вопрос - Могу ли я увеличить порог входного напряжения при котором он будет писать мне письма?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-11-16 11:31:43
Она может работать в сетевом режиме при входном напряжении от 155 до 275 вольт - куда еще Вы собираетесь его рассширять . Да и не сможете этого сделать .То что доступно Вам , найдете в ссылка . Словом - приводите в порядок входную сеть .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-11-16 21:27:30
Расширив диапазон Вы ставите в заведомо более плохие условия нагрузку,так что выбирайте,или сообщения,или при переходе в байпас нагрузка даст дуба...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям