2014-04-03 13:27:42упс перманентно видает ошибку критической температуры батарей (high battery temperature), после некоторой времени аларм пропадает.
отсоединили термо-датчик - поведение не изменилось.
Silcon температуру мерит явно неправильно.
при 10-15 градусах комнаты упс читает что на термодачике температура 38 градус.
UPS Silcon DP360E / YE0712210084 / (319.16.1)
аналогичнаиа проблема у другова силкона :
UPS Silcon DP380E / QE0327350295 / (324.14.1)
Ну а подключить заведомо исправный датчик не пробовали?Постоянное висение вверху батарейного шкафа не лучшим образом сказывается на его самочуствии.Буду около аппарата,отключу ради интереса и посмотрю,что без него пишет,кроме неисправности провода в штекере или самого датчика других не поладок не встречалось.