APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Мигают индикаторы заряда батареи в SU3000inet
greg
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 04/01/12
2012-01-04 12:47:59
Добрый день! При нагрузке свыше 30% на ИБП начинают мигать индикаторы заряда батареи. Калибровка результата не дала. Вчем может быть причина?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-01-04 13:03:37
с новым годом! калибровка чего? какие значения калибровали?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-01-04 13:05:29
сколько лет аккумуляторам ? какая напруга на батареях при 30% нагрузке? как вариант старые акб
greg
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 04/01/12
2012-01-04 13:07:36
калибровка ИБП. Напряжение на батареях 13,3 на каждой.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-01-04 13:33:16
все понял. калибровать надо
greg
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 04/01/12
2012-01-04 13:39:35
так калибровал
greg
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 04/01/12
2012-01-04 13:40:03
Калибровка результата не дала.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-01-04 14:34:44
Уменьшите длительность сигнала Low Batt.Мигание говорит,что при данной мощности нагрузки батарея не способна отработать время заданное для Low batt alarm.А уж причину установите,начните с проверки батареи.Можете установить табличное значение R0 c помощью APCFIX и посмотреть,как быстро регресс наступит,или на некритичную нагрузку проверить время работы до отключения,ну или прикинуть,сколько времени ИБП в работе,если более 2х лет,то точно менять батареи пора.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям