APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Smart ups 1000 Трещит при подачи сети(кнопку еще не включал)
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-14 10:27:16
Добрый день ! Возникла проблема. Только включаю ups в 220V - (не включая кнопки запуска) начинается треск. Последующий запуск проходит нормально. Причем треск присутствует только при работе от сети(при переходе на аккумуляторы все тихо) реле RY5 проверял - выносил за плату - трещит не оно! при запуске только на это реле подается напряжение.. подскажите где копать ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-14 15:11:11
1-Проверьте цепь подачи сети ,розетку,надежность вставления кабеля.2-проверьте тепловой предохранитель и надежность подключения к нему.3-уменьшите чуствительность.4-прижмите слегка процессор в колодке до небольшого щелчка.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-14 15:12:39
Если не поможет вышеперечисленное,проверьте,что при смене батареи не отломили емкость около 2 ой ноги АЦП.
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-14 18:39:54
- розетка, кабель вставлены надежно! - где найти тепловой предохранитель ? (если бы он выбил 220 вообще не поступало бы) - чувствительность минимальна что может так трещать ? какая деталь ?
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-14 18:43:00
предохранитель нашел - с ним все в порядке.
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-14 20:47:20
Вот еще инфа - нашел емкость которая вроде шумит Большая желтая коробка 2.2mf MPX-X2 GPF 250v может быть это из за нее??? или это последствие чего то другого ?
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-14 20:51:50
точнее сказать конденсатор
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-15 14:56:24
Вы читаете,что Вам пишут?Я не знаю,как именно трещит,посмотрите еще на предмет посторонних предметов около и под трансформатором,даже попавший винтик или шайба может издавать очень сильный звук при втыкании в розетку.
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-15 15:28:33
посторонних предметов нет, вся проводка и детали визуально не нарушены! - треск идет с платы - этот кондер может быть причиной ??
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-15 16:03:22
при переключении на батареи - все отлично - идеальная тишина - а так - шумит, гудит, потрескивает. проблема кроется в какой то сгоревшей детали - помогите плиз.....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-15 20:11:35
1-включите ибп не включая кнопкой,отключите черную заглушку сзади..шум изменился?2-на плате есть катушка на круглом феррите и роядом есть стоящая вертикально ,тоже на стержне из феррита,посмотрите,нет ли сухой пайки выводов,не раз было,там может искрить и тогда треск.
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-16 11:13:37
Обязательно проверю вечером! вчера выпаял большой желтый кондер 2.2 MF - он гудел - заменил на новый - он шуметь перестал - но посторонние звуки таки где то на плате остались.
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-16 11:15:35
да кстати - моя плата 640-7732H rev.9
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-16 14:56:54
Да что вы к кондеру прицепились?Он должен слегка стрекотать,причем от батареи тоже,и если зарядка батареи идет.Использование другого типа может приводить к его нагреву и искажению синуса на выходе.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-16 14:57:54
Вы про уровень шума не говорите,с какого расстояния его слышно?Если с 5-7 метров ухо не слышит,даже разбираться не надо.
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-16 15:28:25
У меня 2 одинаковых smart ups 1000. Первый практически бесшумно работает - а вот второй от сети трещит и шумит - довольно громко. Нашел источник (2,2 mf емкость) подпаял с первого UPS - и выяснил что это именно она! НО - есть еще что то что трещит. Сейчас пойду проверять катушку и вытащу заглушку черную!
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-16 17:01:50
Уважаемый Chevyuser! пришел домой и сделал как вы мне сказали - подал питание (без кнопки)- потрескивание идет - убрал заглушку - оно стало чуть чуть тише - нашел 2 рядом стоящих вертикальных ферритовых стержня (одна из них заизолирована) с обмоткой - пайка нормальная - на всякий случай еще раз пропаял - Если подать питание (без кнопки) БЕЗ заглушки - шума и треска НЕТ.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-16 23:46:44
Вы скажите,какой все таки уровень вашего шума?Судя по опытам шум издается при работе зарядного устройства,по опыту данные ИБП есть достаточно шумные ,часто причина не только в емкости,но и в силовом трансформаторе ,его сборке и креплению к днищу,мелких емкостях синего цвета на плате,но все они шумят слабее,чем заявлено в тех описании.Попробуйте ,если не лениво транс перекинуть,если непропаев нет,то треск перейдет вместе с трансом.
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-17 10:19:50
У меня есть с чем сравнивать - поставил 2 одинаковых ИБП 1000. мало того - поменял местами платы - дело не в трансформаторе.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-17 12:16:27
Вы скажите всетаки,какой уровень шума,или запишите его,чтоб послушать можно было,так только гадать получается.В конце-концов,если кому-то шум надоедает,я беру стетоскоп медицинский и слушаю элементы.
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-17 12:21:32
Давайте договоримся так - я куплю на базаре новую емкость 2,2 mF. установлю - а потом если будет шуметь я запишу этот звук и выложу на какой то файлообменник! как вам можно написать на прямую ? Спасибо за помощь !!!!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-17 13:01:25
Можно и на мыло...только емкость нужна полиэтиленфталатная или маслобумажная на худой конец,через нее может течть практически полный ток ИБП ...она и трещит от эффекта стрикции при большом токе.
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-20 22:08:38
Обошел весь базар - нет такого конденсатора. MPX-X2. 2.2mf как я понимаю это( Металлизированный полипропиленовый пленочный) все - тупик.... :-(
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-21 12:21:36
Ну вы читаете,что я вам написал?Трещат они годами и никто не парится,если емкость в норме.Полипропиленовая и будет шкварчать,да и температурная стабильность ниже,нужна полиэтиленфталатная,ну или отечественная ,МБГЧ чем не нравится?
yukaran
Участник


Тем: 4
Сообщений: 18
На форуме с 14/04/14
2014-04-21 14:41:00
Ладно ! пусть потрескивает родная ! Спасибо вам большое за помощь Chevyuser! С праздниками !!!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям