2015-03-24 15:21:14Здравствуйте. Apc SU3000RMXLI3U s/n
QS0535224687 после кратковременного
пропадания электричества постоянно
выдает сообщения батарея разряжена,
батарея в норме. нагрузку, Батарею
меняли в феврале, правили
программой APCFix, калибровали через
карту.
Это говорит о большом сопротивлении в цепи батареи.Хотя,ИБП 10 лет,надо делать профилактический ремонт а затем сервисную калибровку всех каналов АЦП.Допустим,у Вас превышено напряжение заряда...и батарея перегрелась выкипела или выступила соль и пропал контакт.Или большие пульсации в канале -8 Вольт и стало неправильно мерять какой-либо параметр.Вы как меняли батареи?RBC паком или сами набирали?
Многие марки батарей ,типа GS ,Fox,Sven,Delta работать не будут из-за высокого внутреннего сопротивления.
Батарее уже 2 года,так что ее качество сомнительно,особенно если она не подзаряжалась это время.При отключенной батарее он и будет выдавать эти сообщения ,пока от сети не отключите.Попробуйте батарею выровнять ,поставьте ИБП на работу от батареи без нагрузки.Дождитесь отключения и поставьте на заряд .Есть шанс,что со2 го-3 го раза восстановится....но по хорошему ИБП надо сделать полный профремонт.