2006-08-25 12:17:43Здравствуйте!
подскажите пожалуйста в чем дело и как поступить в моей ситуации. Включение через ИБП приводит к отключению электричества. Такое чувство что он потребляет очень много энергии и сеть не выдерживает.
Часто при включении ИБП (CS 500) он начинает переключаться то на батарею то на сеть по нескольку раз. Иногда проходит все нормально, но при включение системного блока ситуация повторяется и в результате гаснет свет в квартире. Сначала грешил на проводку в доме и на предыдущей квартире сгорел счетчик, но вот я переехал в новую и история повторяется.
Подскажите что происходит и что делать.
Iskimos
Участник
Тем: 0 Сообщений: 57 На форуме с 04/07/06
2006-09-08 17:39:40
Возможно в сети очень большие скачки. Попробуте выставить меньший порог переключения на батарею
tim0n
Гость
2006-09-19 15:30:58
Определенно где-то короткое замыкание: 1. Входной кабель ИБП - проверить с другим кабелем, 2. КЗ в самом источнике - только в сервис-центр.