Тема: Работа SUA 1500 без батарей, калибровка, предохранитель
adres13
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 12/03/12
2012-03-12 18:19:23Всем привет! Подошел срок замены батарей. 7000 платить пока дороговато. 1. Будет ли работа ИБП без батарей полноценна в плане регулировки напряжения? Резерв по времени для работы при отключении света необязателен.
2. Каким образом производить калибровку батарей?
3. Новые калибровать обязательно?
4. С какой периодичностью это нужно делать?
5. Где находится предохранитель? Не смог найти. Похоже сгорел.
Очень нужны ответы на эти вопросы!
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2012-03-12 20:40:51
У Вас 1500 I ? 1- Как он у Вас будет работать , если без батарей ибп и не включится ? Если будет кричать о неисправных батареях функция регулировки сохранится . Что будет после отключения входного ,включится или нет заисит от батарей. 2 - Калибровка батарей - зарядите сутки до 100% , нагрузите некритичной на 35% ,отключите от входной сети и дайте разрядиться до отключения. ЗАтем подайте сеть и вновь зарядите ,обычно достаточно. 3 - Обязательно. 4 - не оговаривается 5 - О каком предохранителе речь ? Батарейный 100А между двумя батареями под черной крышкой. почему решили ,что сгорел ? На разъеме батарей нет напряжения ?
Видимо потому что не включается с дохлыми батареями...Проблема в том,что для полноценной работы должна быть возможность работы от батарей,в том числе в те моменты,когда сетевое напряжение есть,но нестабильно.